protection d'un petit UPS

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Teslafreeenergy
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 24 mars 2021 17:55
Contact :

protection d'un petit UPS

Message par Teslafreeenergy »

Bonjour, je souhaite protéger un petit ups 230 AC/ 24DC 55W avec accu li-ion intégré par un disjoncteur.
Quel type de courbe utiliser ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: protection d'un petit UPS

Message par Candela »

Bonjour,
Deux cas sont possibles:
1 (le plus fréquent): l'UPS possède sa propre protection (en général des fusibles Am pour le transfo d'entrée Ur pour le pont redresseur): selon laC15-100 vous devez protéger le câble. Vu la puissance, vous ne risquez rien avec 1,5²/10A courbe C
2 Il n'y a pas de protection d'entrée: le constructeur doit indiquer avec précision le type et le calibre de protection à adopter, voir la notice

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 13 invités