Je souhaiterai connaitre la différence entre une tension de service et une tension auxiliaire pour une installation électrique.
En vous remerciant
tension de service et auxiliaire
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: tension de service et auxiliaire
Bonjour,
Pourquoi éprouve-t-on le besoin d'utiliser une tension plus basse pour les circuits de commande (bobines de disjoncteurs, contacteurs, relais, automates, appareils de mesure etc)?
La réponse est évidente en ce qui concerne la haute-tension: quand on utilise du 20 kV avec les contraintes d'isolement que cela comporte, alimenter les bobines, moteurs de réarmé etc en basse tension est une nécessité (pb de sécurité, encombrement, isolation, réduction des risques dus à la puissance de court-circuit).
Lorsque l'on se trouve dans le domaine de la basse tension (en général 230 ou 400 V, mais aussi 690 V ou autre <1000 VCA), ces problèmes sont atténués, mais subsistent. Parmi les effets recherchés:
-sécurité : les risques de défaut sont bien moindres quand on abaisse la tension, surtout en milieu humide.
-sécurité: comme en HT, l'énergie dispensée par un court-circuit est bien moindre
-les bobines utilisent du fil de plus forte section, elles sont donc plus robustes (effets mécaniques, vibrations, surtensions)
-on peut utiliser du courant continu qui rend les bobines plus efficaces et permet un secours par batteries plus simple et plus fiable
-les appareils électroniques peuvent éventuellement être alimentés sans conversion, ce qui augmente leur fiabilité
-La tension auxiliaire est toujours issue d'un circuit séparé (même s'il n'est pas secouru): ainsi un disjoncteur à commande électrique peut être manoeuvré même si la source principale est hors service, les automatismes peuvent fonctionner et les relais de surveillance/protection restent opérationnels.
A chaque situation correspond sa solution:
-tensions CA 230 (rare aujourd'hui), 130, 48,24,12V
-tensions CC 130, 48,24,12 V (le 48 V est à privilégier pour une meilleure fiabilité, à défaut 24)
-tension prélevée en amont des DG, puis onduleur ou atelier d'énergie ou groupe électrogène associé ou non à onduleur ou atelier d'énergie.
Voilà quelques éléments de réponse; j'en ai certainement oublié tant les avantages sont nombreux.
Cordialement
La tension de service est celle qui est utilisée par les machines, le primaire des transformateurs, les lampes etc.
Pourquoi éprouve-t-on le besoin d'utiliser une tension plus basse pour les circuits de commande (bobines de disjoncteurs, contacteurs, relais, automates, appareils de mesure etc)?
La réponse est évidente en ce qui concerne la haute-tension: quand on utilise du 20 kV avec les contraintes d'isolement que cela comporte, alimenter les bobines, moteurs de réarmé etc en basse tension est une nécessité (pb de sécurité, encombrement, isolation, réduction des risques dus à la puissance de court-circuit).
Lorsque l'on se trouve dans le domaine de la basse tension (en général 230 ou 400 V, mais aussi 690 V ou autre <1000 VCA), ces problèmes sont atténués, mais subsistent. Parmi les effets recherchés:
-sécurité : les risques de défaut sont bien moindres quand on abaisse la tension, surtout en milieu humide.
-sécurité: comme en HT, l'énergie dispensée par un court-circuit est bien moindre
-les bobines utilisent du fil de plus forte section, elles sont donc plus robustes (effets mécaniques, vibrations, surtensions)
-on peut utiliser du courant continu qui rend les bobines plus efficaces et permet un secours par batteries plus simple et plus fiable
-les appareils électroniques peuvent éventuellement être alimentés sans conversion, ce qui augmente leur fiabilité
-La tension auxiliaire est toujours issue d'un circuit séparé (même s'il n'est pas secouru): ainsi un disjoncteur à commande électrique peut être manoeuvré même si la source principale est hors service, les automatismes peuvent fonctionner et les relais de surveillance/protection restent opérationnels.
A chaque situation correspond sa solution:
-tensions CA 230 (rare aujourd'hui), 130, 48,24,12V
-tensions CC 130, 48,24,12 V (le 48 V est à privilégier pour une meilleure fiabilité, à défaut 24)
-tension prélevée en amont des DG, puis onduleur ou atelier d'énergie ou groupe électrogène associé ou non à onduleur ou atelier d'énergie.
Voilà quelques éléments de réponse; j'en ai certainement oublié tant les avantages sont nombreux.
Cordialement
Re: tension de service et auxiliaire
Bonjour,
Merci beaucoup pour vos explications
Je souhaiterai savoir comment une installation comme un TGBT ayant une tension de service de 400V peut avoir une tension auxiliaire de 230V ?
En vous remerciant par avance
Merci beaucoup pour vos explications
Je souhaiterai savoir comment une installation comme un TGBT ayant une tension de service de 400V peut avoir une tension auxiliaire de 230V ?
En vous remerciant par avance
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités