Bonjour
lors de dimensionnement d'un départ moteur avec logiciel Ecodial , j'ai rencontré le problème suivant:
La protection des personnes n'est assuré (délai de fermeture 0.65 s à 10.8 A supérieur à 0.2 s)
Solutions possible
1.Diminuer le paramètre Tr du disjoncteur (si disponible) ou sélectionnez un déclencheur avec un paramètre Tr réglable
2.Augmentez le CSA du câble en amont (PE)
3.Augmentez le courant de dimensionnement du circuit pour utiliser un disjoncteur réglable.
Questions:
1.je n’arrive pas à comprendre Augmentez le CSA du câble en amont (PE)
2.Est ce que le courant 10.8 A c'est un courant de surcharge ?
3. j'ai essayé avec tous les disjoncteurs moteurs ( la marque Scheider ) mais toujours le même problème
Cordialement
Problème protection moteur 4KW logiciel Ecodial
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Problème protection moteur 4KW logiciel Ecodial
bonsoir,
vérifiez les conditions du guide de choix départ moteurs
vérifiez le mode de pose des câbles, la température ambiante
voir l'exemple en schéma TN-S https://www.cjoint.com/c/KBguZpJNQBo
cordialement
vérifiez les conditions du guide de choix départ moteurs
vérifiez le mode de pose des câbles, la température ambiante
voir l'exemple en schéma TN-S https://www.cjoint.com/c/KBguZpJNQBo
cordialement
Re: Problème protection moteur 4KW logiciel Ecodial
Bonjour
Merci beaucoup pericle
Le probleme qui se pose est lorsque je place le moteur directement sur le TGBT il n' y a aucun probleme, mais lorsque je place le moteur sur un autre tableau il y a ce probleme (image1)
La solution que j'ai trouvé est d'éliminer le contacteur et je place une protection différentielle (image2)
je pense qu'il n'y a aucune disjoncteur qui peut garantir la protection + coordination type1 ou type 2 au meme temps, donc si pour ça sans contacteur il n'y a aucune probleme
Cordialement
Merci beaucoup pericle
Le probleme qui se pose est lorsque je place le moteur directement sur le TGBT il n' y a aucun probleme, mais lorsque je place le moteur sur un autre tableau il y a ce probleme (image1)
La solution que j'ai trouvé est d'éliminer le contacteur et je place une protection différentielle (image2)
je pense qu'il n'y a aucune disjoncteur qui peut garantir la protection + coordination type1 ou type 2 au meme temps, donc si pour ça sans contacteur il n'y a aucune probleme
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Problème protection moteur 4KW logiciel Ecodial
bonjour,
attention, un disjoncteur NSX 100 pour un moteur de 4 kW et LTMR27 pour la protection, il faut revoir votre formation sur la protection des moteur.
je repris suivant votre dernier schéma, et je trouve ;
un disjoncteur P25M (prix HT 191,02 €)
un relais de protection différentielle 30 mA instantané (Prix: HT 359.64 € )
un contacteur LC1K0901B7 (Prix: HT 37,80 €)
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/KBjsjInk6Oo
cordialement
attention, un disjoncteur NSX 100 pour un moteur de 4 kW et LTMR27 pour la protection, il faut revoir votre formation sur la protection des moteur.
je repris suivant votre dernier schéma, et je trouve ;
un disjoncteur P25M (prix HT 191,02 €)
un relais de protection différentielle 30 mA instantané (Prix: HT 359.64 € )
un contacteur LC1K0901B7 (Prix: HT 37,80 €)
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/KBjsjInk6Oo
cordialement
Re: Problème protection moteur 4KW logiciel Ecodial
Bonjour
Merci beaucoup pour vos remarques Pericles
Cordialement
Merci beaucoup pour vos remarques Pericles