Problème protection moteur 4KW logiciel Ecodial

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Problème protection moteur 4KW logiciel Ecodial

Message par Emine »

Bonjour

lors de dimensionnement d'un départ moteur avec logiciel Ecodial , j'ai rencontré le problème suivant:

La protection des personnes n'est assuré (délai de fermeture 0.65 s à 10.8 A supérieur à 0.2 s)

Solutions possible

1.Diminuer le paramètre Tr du disjoncteur (si disponible) ou sélectionnez un déclencheur avec un paramètre Tr réglable
2.Augmentez le CSA du câble en amont (PE)
3.Augmentez le courant de dimensionnement du circuit pour utiliser un disjoncteur réglable.

Questions:

1.je n’arrive pas à comprendre Augmentez le CSA du câble en amont (PE)
2.Est ce que le courant 10.8 A c'est un courant de surcharge ?
3. j'ai essayé avec tous les disjoncteurs moteurs ( la marque Scheider ) mais toujours le même problème

Cordialement







Image

Image
pericles
Expert
Expert
Messages : 1167
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Problème protection moteur 4KW logiciel Ecodial

Message par pericles »

bonsoir,

vérifiez les conditions du guide de choix départ moteurs

vérifiez le mode de pose des câbles, la température ambiante

voir l'exemple en schéma TN-S https://www.cjoint.com/c/KBguZpJNQBo

cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Problème protection moteur 4KW logiciel Ecodial

Message par Emine »

Bonjour

Merci beaucoup pericle

Le probleme qui se pose est lorsque je place le moteur directement sur le TGBT il n' y a aucun probleme, mais lorsque je place le moteur sur un autre tableau il y a ce probleme (image1)

La solution que j'ai trouvé est d'éliminer le contacteur et je place une protection différentielle (image2)

je pense qu'il n'y a aucune disjoncteur qui peut garantir la protection + coordination type1 ou type 2 au meme temps, donc si pour ça sans contacteur il n'y a aucune probleme

Cordialement



Image

Image
pericles
Expert
Expert
Messages : 1167
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Problème protection moteur 4KW logiciel Ecodial

Message par pericles »

bonjour,

attention, un disjoncteur NSX 100 pour un moteur de 4 kW et LTMR27 pour la protection, il faut revoir votre formation sur la protection des moteur.

je repris suivant votre dernier schéma, et je trouve ;

un disjoncteur P25M (prix HT 191,02 €)
un relais de protection différentielle 30 mA instantané (Prix: HT 359.64 € )
un contacteur LC1K0901B7 (Prix: HT 37,80 €)

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/KBjsjInk6Oo

cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Problème protection moteur 4KW logiciel Ecodial

Message par Emine »

Bonjour

Merci beaucoup pour vos remarques Pericles

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités