Cables électriques / Lecture des sections de câbles

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Fati
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : mar. 5 déc. 2017 16:05
Contact :

Cables électriques / Lecture des sections de câbles

Message par Fati »

Bonjour,

J'ai une petite confusion par rapport aux appellations des câbles électriques. En effet je voudrais savoir si un câble unipolaire c'est bien un Single core cable en anglais ? Sinon, quelle est la différence entre les deux ?

Je voudrais également savoir si l'écriture suivante : 2*(3*(1*185)) indiquer qu'il s'agit de câbles unipolaire avec 2 conducteurs par phase ?

Merci d'avance.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1167
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Cables électriques / Lecture des sections de câbles

Message par pericles »

bonjour,

Single core cable en anglais = câble unipolaire en français

Oui, mais je préférerais l'écriture suivante
3 x(2x1x185)
il y a 3 phases et il y a 2 câbles de une fois 185² par phase

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/JEElEFgbT7E
cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités