IK1/IK2

Posté : mer. 6 mai 2020 12:20
par FABMULLER
Bonjour à tous,
Lors d'une note de calcul avec caneco Bt, j obtiens un IK1 min > IK2min, (idem pour le max)
J ai toujours pensé que les Ik2 étaient toujours superieur aux IK1,...etc (Ik3>IK2>IK1>If)
Pouvez vous m'aider à combler mes lacunes
câble 3*3*(1*300)
Neutre 3*(1*300)
IK3max=20666A
IK2max=17897A
IK1max=19724A

IK3min=17330A
IK2min=15008A
IK1min=16615A
TNS
Merci pour votre aide

Re: IK1/IK2

Posté : jeu. 7 mai 2020 23:26
par vincebzh56
Bonsoir quelle est l section du pe?!

Re: IK1/IK2

Posté : sam. 9 mai 2020 23:50
par FABMULLER
Pardon: voila le résultat

Câble 3X3X(1x300)
Neutre 3X(1x300)
PE ou PEN 1x70



Merci beaucoup pour le temps imparti à votre réponse

Re: IK1/IK2

Posté : mer. 13 mai 2020 20:19
par pericles
bonjour,
à partir des formules pour les différents types de court-circuits, on constate les valeurs de l'impédance du circuit, ainsi suivant les valeurs on constate les écarts entre les différents court-circuits.

voir page 46 du guide UTE C 15-105 pour le calcul des courants de court-circuit.
http://djelectro71.e-monsite.com/medias ... df#page=46

J'ai fait un exemple avec
un transformateur immergé de 630 kVA,
des conducteurs en aluminium,
une section 3x1x300 pour la phase et pour le neutre,
et une longueur de 20 m.

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/JEnsq0hCZoE

cordialement
pericles

Re: IK1/IK2

Posté : mer. 3 juin 2020 09:41
par FABMULLER
Impeccable , Merci je vais étudier tout cela

Re: IK1/IK2

Posté : sam. 27 juin 2020 14:22
par mlb76
Bonjour à tous,
Au risque d e choquer un grand nombre de personnes, l'adage Ik3>Ik2>n'est pas exact. Le rapport IK3/Ik1 dépend de la valeur du facteur de mise à la terre F=Zo/Zd. Pour F<1 Ik1 est plus grand que Ik3. C'est le cas notamment des réseaux BT. Je vous renvoi au livre édité par Dunod "Les régimes neutre et les schémas des liaisons à la terre pages 56 et 57.
Bien cordialement

Re: IK1/IK2

Posté : sam. 27 juin 2020 14:27
par mlb76
Je complète ma réponse.

Le rapport Ik1/Ik3 dépend du facteur de mise à la terre. Si en BT le rapport Ik1/Ik3 est supérieur le rapport Ik2/Ik3 est une constante égale à 0,866.