Bonjour la communauté,
Je m'interroge sur une maintenant préventive que je dois effectuer dans les prochains jours, sur le serrage des bornes à vis de disjoncteur Mono ou Tri.
Etant dans des bâtiments industriels, et ayant une quarantaine d'armoires à vérifier le serrage des bornes et sous tension, avec quel outil puis-je le faire ? Autre qu'avec un tournevis, la visseuse sous tension, un risque ?
Merci par avance
Cordialement
Christophe
Serrage bornes à vis
- Christophe74
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 29 janv. 2020 16:32
- Contact :
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Serrage bornes à vis
Bonjour, pour moi le serrage doit se faire au couple, donc j'utiliserais un tournevis dynamométrique " TST" ( isolé 1000 V avec le symbole double triangle ) pour exemple: http://www.e-robur.agi-robur.com/node/1127 il en existe aussi à pile.
Le serrage sous tension ne doit être fait que sur du matériel "en bon état apparent" ( pas de trace d'échauffement ni de bruit suspect) et il faut porter les EPI pour vous protéger d'un choc électrique et/ou d'un court circuit éventuel, voir aussi à poser des napes en fonction de votre analyse du risque.
Niveaux habilitation, si les appareils ne dépasse pas 63 A je pense que le BR suffit, au delà il s'agit de travaux sous tension, il faut dans ce cas suivre au préalable une formation dans un organisme agréé.
Attendre d'autres avis
@+
Le serrage sous tension ne doit être fait que sur du matériel "en bon état apparent" ( pas de trace d'échauffement ni de bruit suspect) et il faut porter les EPI pour vous protéger d'un choc électrique et/ou d'un court circuit éventuel, voir aussi à poser des napes en fonction de votre analyse du risque.
Niveaux habilitation, si les appareils ne dépasse pas 63 A je pense que le BR suffit, au delà il s'agit de travaux sous tension, il faut dans ce cas suivre au préalable une formation dans un organisme agréé.
Attendre d'autres avis
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités