Page 1 sur 1
Calcul d'intensité
Posté : jeu. 21 nov. 2019 13:03
par cocod
Bonjour,
j'ai le problème suivant j'ai une installation avec 126 tubes fluo duo de 2*58W montage compensé. Il me faut connaitre l'intensité, sachant que l'on est en triphasé (U=400v). Sachant qu'il y a un ballasts et qu'il va prendre environ 20% en plus.
Est ce que le calcul suivant est juste ?
I = 126*(58/400+((58*0.2)/400)) = 21.924 A
Cordialement.
DB
Re: Calcul d'intensité
Posté : jeu. 21 nov. 2019 14:41
par DGPT2
Bonjour,
Avec ballast électronique cos phi = 1 / avec compensation cos phi = 0,85 environ
En 400V :
P= U x I x cos phi x V3
Avec cos phi 0,85
1,2 = 20% pour le ballast
soit I =( ( 126x ( 2x58 ))/( 400x0,85xV3 ))x1,2 =( 14616 / 589 ) x 1,2 = environ 30A
Avec cos phi = 1
I = environ 25A
Prévoir disjoncteur Tétra 16A et section en 2,5 ou 4 mm² Cu en fonction du SLT et de la longueur des conducteurs. (un note de calcul sera plus adaptée )
Cordialement
Re: Calcul d'intensité
Posté : jeu. 21 nov. 2019 15:20
par cocod
Bonjour DGPT2,
merci de votre réponse rapide.
Bien cordialement.
DB
Re: Calcul d'intensité
Posté : sam. 23 nov. 2019 10:19
par Atex
Bonjour à tous.
Bonjour cocod
Ce document (additif du guide pratique UTE C 15-105 de 2005) doit pouvoir vous aider à mieux cerner le calcul du courant d'emploi des circuits d'éclairage.
Vous y trouverez en particulier les caractéristiques principales des appareils d'éclairage standards.
A vous ensuite d'appliquer les formules habituelles.
https://www.cjoint.com/data/IKxisQqYiwS ... f-2005.pdf
Cordialement.
Re: Calcul d'intensité
Posté : sam. 23 nov. 2019 11:47
par Atex
Bonjour à tous
Correctif :
https://www.cjoint.com/c/IKxjUHuLzxS
Cordialement.