Calcul d'intensité

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
cocod
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 21 nov. 2019 12:32
Contact :

Calcul d'intensité

Message par cocod »

Bonjour,
j'ai le problème suivant j'ai une installation avec 126 tubes fluo duo de 2*58W montage compensé. Il me faut connaitre l'intensité, sachant que l'on est en triphasé (U=400v). Sachant qu'il y a un ballasts et qu'il va prendre environ 20% en plus.
Est ce que le calcul suivant est juste ?
I = 126*(58/400+((58*0.2)/400)) = 21.924 A

Cordialement.

DB
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Calcul d'intensité

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Avec ballast électronique cos phi = 1 / avec compensation cos phi = 0,85 environ

En 400V :

P= U x I x cos phi x V3

Avec cos phi 0,85
1,2 = 20% pour le ballast

soit I =( ( 126x ( 2x58 ))/( 400x0,85xV3 ))x1,2 =( 14616 / 589 ) x 1,2 = environ 30A

Avec cos phi = 1

I = environ 25A

Prévoir disjoncteur Tétra 16A et section en 2,5 ou 4 mm² Cu en fonction du SLT et de la longueur des conducteurs. (un note de calcul sera plus adaptée )

Cordialement
Avatar du membre
cocod
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 21 nov. 2019 12:32
Contact :

Re: Calcul d'intensité

Message par cocod »

Bonjour DGPT2,
merci de votre réponse rapide.
Bien cordialement.

DB
Avatar du membre
Atex
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : sam. 22 juin 2019 16:49
Contact :

Re: Calcul d'intensité

Message par Atex »

Bonjour à tous.
Bonjour cocod

Ce document (additif du guide pratique UTE C 15-105 de 2005) doit pouvoir vous aider à mieux cerner le calcul du courant d'emploi des circuits d'éclairage.
Vous y trouverez en particulier les caractéristiques principales des appareils d'éclairage standards.
A vous ensuite d'appliquer les formules habituelles.

https://www.cjoint.com/data/IKxisQqYiwS ... f-2005.pdf

Cordialement.
Avatar du membre
Atex
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : sam. 22 juin 2019 16:49
Contact :

Re: Calcul d'intensité

Message par Atex »

Bonjour à tous

Correctif :
https://www.cjoint.com/c/IKxjUHuLzxS
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 87 invités