Merci beaucoup pericles !
C'est très sympa à toi de m'aider.
Surtout que ça te fait du boulot toutes ces réponses, j'en suis presque gêné ....
Cependant, j'ai encore des interrogations (Je suis vraiment désolé).
1- Je reviens sur la présence ou pas du V/J sur un cable d'alimentation :
J'ai vu (sur schéma et en visuel ) des installations où aucun cable n'a de V/J, par exemple sur les voies de péages autoroutier. Par contre il y a un cable de cuivre nu en 29mm² qui relient toutes les parties métalliques (enveloppes des coffrets électrique, poteaux, garde-corps, charpente métallique, etc ...)
Ce doit être ce que l'on appelle l'équipotentialité ?
Les différentiel est-il obligatoire sur chaque départ ?
Pareil, sur l'éclairage public, le v/j n'est pas distribué, une cable de cuivre nu 29mm² chemine en "fond de fouille" et chaque candélabre est relié à cette cablette de cuivre nu. Le départ est protégé par un différentiel.
Bon, d'accord on est pas sur le NFC 15-100 sur ce coup là.
2-En schéma TNS, la sélectivité différentielle verticale est elle possible ?
(J'ai déjà posé cette question mais je n'ai pas eu de réponse ....)
Merci d'avance.
Quelques question sur les régimes de neutre
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Quelques question sur les régimes de neutre
bonsoir,
je pense que vos questions concernent les installations électriques extérieures qui sont régies par la NF C17-200
Ce doit être ce que l'on appelle l'équipotentialité ?
voir la norme NF C17-200
Partie 5-54 Mises à la terre, CONDUCTEURS DE PROTECTION et d'équipotentialité
Les différentiel est-il obligatoire sur chaque départ ?
pour quel schéma ?, quel matériel ?
2-En schéma TNS, la sélectivité différentielle verticale est elle possible ?
en schéma TN-S le différentiel est employé pour les circuits terminaux, avec un seul différentiel-résiduel pas besoin de sélectivité différentielle.
voir le schéma page A254 du complément technique
https://www.document.schneider-electric ... f#page=356
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/IJiuXDNSkV6
cordialement
pericles
je pense que vos questions concernent les installations électriques extérieures qui sont régies par la NF C17-200
Ce doit être ce que l'on appelle l'équipotentialité ?
voir la norme NF C17-200
Partie 5-54 Mises à la terre, CONDUCTEURS DE PROTECTION et d'équipotentialité
Les différentiel est-il obligatoire sur chaque départ ?
pour quel schéma ?, quel matériel ?
2-En schéma TNS, la sélectivité différentielle verticale est elle possible ?
en schéma TN-S le différentiel est employé pour les circuits terminaux, avec un seul différentiel-résiduel pas besoin de sélectivité différentielle.
voir le schéma page A254 du complément technique
https://www.document.schneider-electric ... f#page=356
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/IJiuXDNSkV6
cordialement