combien d'ampères peux t-on utiliser par phase sous un disjoncteur 32 A ?
faut il diviser par 3 soit 10.66 A ?
Merci de votre aide

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Posté : dim. 11 août 2019 18:46
par RFco
hello


32A par phase, bien entendu

Donc 3x32A en tri ou en tri+neutre


@+

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Posté : dim. 11 août 2019 19:08
par villard
hi hi oula il faut que je reprenne mes cours d’électricité.

alors si tu peux aller plus loin dans ton aide ?

j'ai 3 radiateurs soufflants de chacun 3000 W . Chacun est branché sur une PC cablé en 2.5 mm. Donc tout va bien ?

merci de ton aide

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Posté : dim. 11 août 2019 20:42
par Carminas
Bonsoir

Pas avec un disjoncteur 32A.
Avec du 2,5² c'est 20A maxi.

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Posté : mer. 14 août 2019 18:59
par villard
hello

ah bon ! mais alors sous un 32 A on peut mettre que des alim en 4 et 6 mm2 ?

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Posté : mer. 14 août 2019 19:12
par RFco
hello


selon distance, mini 6mm²


@+