disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
villard
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juil. 2019 09:24
Contact :

disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Message par villard »

bonjour

combien d'ampères peux t-on utiliser par phase sous un disjoncteur 32 A ?
faut il diviser par 3 soit 10.66 A ?
Merci de votre aide
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Message par RFco »

hello


32A par phase, bien entendu

Donc 3x32A en tri ou en tri+neutre


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
villard
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juil. 2019 09:24
Contact :

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Message par villard »

hi hi oula il faut que je reprenne mes cours d’électricité.

alors si tu peux aller plus loin dans ton aide ?

j'ai 3 radiateurs soufflants de chacun 3000 W . Chacun est branché sur une PC cablé en 2.5 mm. Donc tout va bien ?

merci de ton aide
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Message par Carminas »

Bonsoir

Pas avec un disjoncteur 32A.
Avec du 2,5² c'est 20A maxi.
Carminas
Avatar du membre
villard
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juil. 2019 09:24
Contact :

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Message par villard »

hello

ah bon ! mais alors sous un 32 A on peut mettre que des alim en 4 et 6 mm2 ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Message par RFco »

hello


selon distance, mini 6mm²


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 79 invités