Comment Lire un Thermique et une plaque moteur

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Gatsso
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 27 mars 2019 13:27
Localisation : PACA
Contact :

Comment Lire un Thermique et une plaque moteur

Message par Gatsso »

Bonjour a tous j ai quelques lacunes sur un sujet et c est pour cela que je viens vous voir .

Comment lire ce thermique ?
Image
-il disjoncte avec une fourchette selon de 8.5A à 13A ?
- il a un fusible dedans de 35A gL et /ou 20aM accompagnement moteur ?
Cette plaque moteur :( qui est en rapport avec le thermique )
Image
Le moteur est en étoile donc il tire 5.3A par phase
Le câble qui dois être installer entre les deux ( 6metres) du 3g2.5 suffit ?
par contre avec l ampèremètre, j ai remarquer qu au démarrage et pendant 1 seconde chaque phase monte a 20A puis ce stabilise a 5A environ.

Merci et bonne journée
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1549
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Comment Lire un Thermique et une plaque moteur

Message par VE Pp »

Bonjour,

Le relais thermique devrait être de 4 à 6 ampères avec un réglage de 5,3 A, les fusibles de 6 A am, pour le 3x2,5 mm2 c'est bon, 1,5 devrait passer. La pointe d'intensité au démarrage est tout à fait normale.
Avatar du membre
Gatsso
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 27 mars 2019 13:27
Localisation : PACA
Contact :

Re: Comment Lire un Thermique et une plaque moteur

Message par Gatsso »

Merci beaucoup pour votre réponse rapide
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Comment Lire un Thermique et une plaque moteur

Message par pericles »

bonjour,

pour compléter la réponse de VE Pp,
voir les liens vers la définition des plaques signalétiques moteurs, la documentation pour les relais thermiques, les schémas de principe de démarrage moteur avec Winrelais.


le lien de mémo https://www.cjoint.com/c/ICDqITXwLpa
cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 86 invités