Peux t on cabler un départ mono sur un différentiel tétra?
Merci d'avance
Re: Depart mono pour diff tétra
Posté : mer. 13 mars 2019 21:55
par Carminas
Bonsoir
Oui techniquement
Mais attention si vous n'alimentez les bonnes phases, le bouton test ne fonctionnera pas.
Re: Depart mono pour diff tétra
Posté : mer. 13 mars 2019 22:03
par benzou
Merci. Mais meme sans le bouton test en cas de défaut cela va disjoncter? On va bien désiquilibrer le tore?
Re: Depart mono pour diff tétra
Posté : jeu. 14 mars 2019 00:04
par Carminas
Oui bien entendu
De toute façon sur une installation en tetra non équilibrée, à certains moments 2 phases peuvent ne pas être utilisées.
Cela revient à votre cas de figure
Re: Depart mono pour diff tétra
Posté : dim. 24 mars 2019 15:48
par benzou
merci beaucoup