Bonjour
le Bloc différentiel Vigi C60 par exemple possède un courant nominal de 25A avec un sensibilité de 30mA est ce que le bloc marche avec un disjoncteur magnéto thermique 32A ou bien il faut que le courant nominal d'un bloc doit être supérieure au courant nomianl du disjoncteur magnéto thermique ?
2.quel est la signification de 25A de Bloc malgré que le rôle d'un bloc diff est d' interrompre automatiquement un défaut d'isolement en cas de fuite à la terre du courant.
Cordialement
choix d'un Bloc différentiel
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: choix d'un Bloc différentiel
hello
il faut que le courant assigné du bloc diff soit au moins égal a la valeur de la protection associée
au delà de son courant assigné, il ne coupera pas mais risque d'être détérioré
@+
il faut que le courant assigné du bloc diff soit au moins égal a la valeur de la protection associée
au delà de son courant assigné, il ne coupera pas mais risque d'être détérioré
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: choix d'un Bloc différentiel
Bonjour
Merci RFco
Cordialement
Merci RFco
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités