Protection d"un climatiseur

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Protection d"un climatiseur

Message par Emine »

Bonjour

j'ai un climatiseur 12000 BTU et je voudrais choisir un disjoncteur afin de protéger le clim

les convertisseurs sur internet il y a seulement BTU vers Kwh et il n' y a pas BTU vers Kw pourquoi ?

Comment je dois procéder pour trouver le courant consommer par ce climatiseur ?

Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection d"un climatiseur

Message par Candela »

Bonjour,
Attention, le BTU est une unité de puissance thermique, donc les convertisseurs vous donnent en kW une puissance frigorifique. Vous faites donc l'impasse sur le rendement, le [z_cosphi] , les harmoniques et vous n'avez aucune indication concernant l'Id/In.
Il faut consulter la plaque ou la notice du constructeur pour avoir la puissance électrique, l'In et ID/In. Bien souvent, il indique le type et le calibre du disjoncteur.
Cordialement
NB ce qui rend difficile toute approximation (cf usage d'une formule empirique), c'est le fait qu'il existe une quantité de solutions de motorisation, dont certaines avec sofstart ou même variateur, ce qui change énormément la donne.. rien de commun entre un moteur asynchrone basique à démarrage direct et un système brushless, ce dernier équipant les groupes "haut de gamme". A noter également que le type de compresseur a une influence..
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Protection d"un climatiseur

Message par Emine »

Bonjour,

Merci Candela

Sur les fiches technique des fournisseur il n'y a pas beaucoup d'information sur la partie électrique.

Concernant le courant de démarrage j'ai trouvé dans un article sur internet que Id=4In

la fiche technique (samsung) en dessous montre la consommation c'est 1550 w avec un courant de 7.1 A donc Id=7.1*4= 28.4 A

si on prend un disjoncteur de 20A courbe C avec un section de 2.5mm² (le courant admissible varie entre 17.5A et 36A ) est ce que ça va marcher bien ?
NB ce qui rend difficile toute approximation (cf usage d'une formule empirique), c'est le fait qu'il existe une quantité de solutions de motorisation, dont certaines avec sofstart ou même variateur, ce qui change énormément la donne.. rien de commun entre un moteur asynchrone basique à démarrage direct et un système brushless, ce dernier équipant les groupes "haut de gamme". A noter également que le type de compresseur a une influence..
pour un climatiseur installé dans maison est ce qu'il est nécessaire d'utiliser un démarrage softstart ou avec variateur ?

C'est quoi un systeme brushless ?

Cordialement

Image

Image
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Protection d"un climatiseur

Message par Baboune73 »

Disjoncteur Courbe D 20A devrait faire l'affaire
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 85 invités