Bonjour
j'ai un climatiseur 12000 BTU et je voudrais choisir un disjoncteur afin de protéger le clim
les convertisseurs sur internet il y a seulement BTU vers Kwh et il n' y a pas BTU vers Kw pourquoi ?
Comment je dois procéder pour trouver le courant consommer par ce climatiseur ?
Cordialement.
Protection d"un climatiseur
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protection d"un climatiseur
Bonjour,
Attention, le BTU est une unité de puissance thermique, donc les convertisseurs vous donnent en kW une puissance frigorifique. Vous faites donc l'impasse sur le rendement, le , les harmoniques et vous n'avez aucune indication concernant l'Id/In.
Il faut consulter la plaque ou la notice du constructeur pour avoir la puissance électrique, l'In et ID/In. Bien souvent, il indique le type et le calibre du disjoncteur.
Cordialement
NB ce qui rend difficile toute approximation (cf usage d'une formule empirique), c'est le fait qu'il existe une quantité de solutions de motorisation, dont certaines avec sofstart ou même variateur, ce qui change énormément la donne.. rien de commun entre un moteur asynchrone basique à démarrage direct et un système brushless, ce dernier équipant les groupes "haut de gamme". A noter également que le type de compresseur a une influence..
Attention, le BTU est une unité de puissance thermique, donc les convertisseurs vous donnent en kW une puissance frigorifique. Vous faites donc l'impasse sur le rendement, le , les harmoniques et vous n'avez aucune indication concernant l'Id/In.
Il faut consulter la plaque ou la notice du constructeur pour avoir la puissance électrique, l'In et ID/In. Bien souvent, il indique le type et le calibre du disjoncteur.
Cordialement
NB ce qui rend difficile toute approximation (cf usage d'une formule empirique), c'est le fait qu'il existe une quantité de solutions de motorisation, dont certaines avec sofstart ou même variateur, ce qui change énormément la donne.. rien de commun entre un moteur asynchrone basique à démarrage direct et un système brushless, ce dernier équipant les groupes "haut de gamme". A noter également que le type de compresseur a une influence..
Re: Protection d"un climatiseur
Bonjour,
Merci Candela
Sur les fiches technique des fournisseur il n'y a pas beaucoup d'information sur la partie électrique.
Concernant le courant de démarrage j'ai trouvé dans un article sur internet que Id=4In
la fiche technique (samsung) en dessous montre la consommation c'est 1550 w avec un courant de 7.1 A donc Id=7.1*4= 28.4 A
si on prend un disjoncteur de 20A courbe C avec un section de 2.5mm² (le courant admissible varie entre 17.5A et 36A ) est ce que ça va marcher bien ?
C'est quoi un systeme brushless ?
Cordialement
Merci Candela
Sur les fiches technique des fournisseur il n'y a pas beaucoup d'information sur la partie électrique.
Concernant le courant de démarrage j'ai trouvé dans un article sur internet que Id=4In
la fiche technique (samsung) en dessous montre la consommation c'est 1550 w avec un courant de 7.1 A donc Id=7.1*4= 28.4 A
si on prend un disjoncteur de 20A courbe C avec un section de 2.5mm² (le courant admissible varie entre 17.5A et 36A ) est ce que ça va marcher bien ?
pour un climatiseur installé dans maison est ce qu'il est nécessaire d'utiliser un démarrage softstart ou avec variateur ?NB ce qui rend difficile toute approximation (cf usage d'une formule empirique), c'est le fait qu'il existe une quantité de solutions de motorisation, dont certaines avec sofstart ou même variateur, ce qui change énormément la donne.. rien de commun entre un moteur asynchrone basique à démarrage direct et un système brushless, ce dernier équipant les groupes "haut de gamme". A noter également que le type de compresseur a une influence..
C'est quoi un systeme brushless ?
Cordialement
Re: Protection d"un climatiseur
Disjoncteur Courbe D 20A devrait faire l'affaire
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités