bonjour j aurai besoin d un conseil merci
sous un disjoncteur de branchement 250 ampere triphasé peut t on se raccorder cable en 16mm2 vers un disjoncteur 50 ampere afin d alimenter des bungalow,
Depart sous disjoncteur de branchement
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Depart sous disjoncteur de branchement
bonjour
directement, non
un seul fil par borne sous un DB
@+
directement, non
un seul fil par borne sous un DB
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Depart sous disjoncteur de branchement
effectivement
un "vrai" bornier de repartition sera obligatoire.
Après si ta question était pour la section du cable vis à vis du disjoncteur, oui la section est bonne et le calibre du disjoncteur aussi.
Penser à l'interconnection des terres si possible.
un "vrai" bornier de repartition sera obligatoire.
Après si ta question était pour la section du cable vis à vis du disjoncteur, oui la section est bonne et le calibre du disjoncteur aussi.
Penser à l'interconnection des terres si possible.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 81 invités