Bonjour
La valeur maximale de la prise de terre est donnée en fonction de la sensibilité du dispositif différentiel (DDR) suivant la loi d’Ohm :
Ra x I <= 50V
pour les installations où il n'y a pas les dispositifs différentiel (DDR) comme le régime TN dans ce cas comment on trouve la valeur max de la prise de terre ?
Cordialement
la valeur de la prise de terre
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: la valeur de la prise de terre
Bonjour,
Dans le schéma TN, la boucle de défaut est constituée uniquement par des éléments galvaniques (cf commentaires de la figure 411A): elle n'inclut donc normalement ni la prise de terre, ni le terrain sous-jacent. La valeur de la prise de terre n'a donc pas la même importance que dans les autres schémas; bien entendu, le respect de cette condition est essentiel pour que le schéma soit effectivement considéré comme TN (voir 411.4).
Un problème peut se poser si des masses se trouvent "en dehors de la zone d'influence de la liaison équipotentielle principale présente dans chaque bâtiment": dans ce cas, la résistance globale de la prise de terre ne doit pas dépasser 1 Ohm (voir 442.2.4.1).
Cordialement
Dans le schéma TN, la boucle de défaut est constituée uniquement par des éléments galvaniques (cf commentaires de la figure 411A): elle n'inclut donc normalement ni la prise de terre, ni le terrain sous-jacent. La valeur de la prise de terre n'a donc pas la même importance que dans les autres schémas; bien entendu, le respect de cette condition est essentiel pour que le schéma soit effectivement considéré comme TN (voir 411.4).
Un problème peut se poser si des masses se trouvent "en dehors de la zone d'influence de la liaison équipotentielle principale présente dans chaque bâtiment": dans ce cas, la résistance globale de la prise de terre ne doit pas dépasser 1 Ohm (voir 442.2.4.1).
Cordialement
Re: la valeur de la prise de terre
Bonjour
Merci beaucoup Candela
1.Et pour le régime IT dans le cas on n'utilise pas les DDR comment on trouve la valeur max de la prise de terre ?
3.Que veulent-ils dire par "Si des masses sont situées hors de cette zone" quels masses ?
Cordialement.
Merci beaucoup Candela
1.Et pour le régime IT dans le cas on n'utilise pas les DDR comment on trouve la valeur max de la prise de terre ?
2.Comment connaissons-nous les limites de cette zone ?442.2.4.1 Schéma TN
Schéma TNR : la prise de terre commune au neutre et aux masses de l’installation à basse tension est connectée à la prise de terre des masses du poste de transformation (figure 442A).
Dans la zone d'influence de la liaison équipotentielle principale présente dans chaque bâtiment, aucune tension de contact dangereuse n’apparaît et aucune valeur maximale n’est prescrite pour la résistance globale de la prise de terre. Si des masses sont situées hors de cette zone, la résistance globale de la prise de terre ne doit pas dépasser 1 ohm.
3.Que veulent-ils dire par "Si des masses sont situées hors de cette zone" quels masses ?
Cordialement.
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: la valeur de la prise de terre
BonsoirEmine a écrit : ↑mar. 22 janv. 2019 15:49 Bonjour
Merci beaucoup Candela
1.Et pour le régime IT dans le cas on n'utilise pas les DDR comment on trouve la valeur max de la prise de terre ?
2.Comment connaissons-nous les limites de cette zone ?442.2.4.1 Schéma TN
Schéma TNR : la prise de terre commune au neutre et aux masses de l’installation à basse tension est connectée à la prise de terre des masses du poste de transformation (figure 442A).
Dans la zone d'influence de la liaison équipotentielle principale présente dans chaque bâtiment, aucune tension de contact dangereuse n’apparaît et aucune valeur maximale n’est prescrite pour la résistance globale de la prise de terre. Si des masses sont situées hors de cette zone, la résistance globale de la prise de terre ne doit pas dépasser 1 ohm.
3.Que veulent-ils dire par "Si des masses sont situées hors de cette zone" quels masses ?
Cordialement.
EN TNR :les masses du poste HT/BT le point neutre du transformateur HT/BT et les masses sont interconnectées à la même prise de terre (les masses sont les parties métalliques des équipements de classe 1 qui doivent être raccordées au conducteur de protection PE (Vert jaune) ). Par exemple,les broches de terre, les platines des fluorescents étanches les carcasses des moteurs les parois des machines à laver, l'enveloppe des luminaires, les enveloppes des armoires électriques métalliques.
Si l'ensemble est dans la même zone équipotentialité donc accessible simultanément la valeur de la résistance de la prise de terre peut être différente de 1 Ohm (exemple poste HT/BT dans le même bâtiment) à l inverse si le poste HT/BT est n'est pas dans l'emprise du bâtiement alors la prise de terre devra avoir une valeur maximum de 1 Ohm.(LE plus facile des cas à retenir, le poste HT/BT est de typé préfabriqué et donc éloigné du bâtiment ).
Cela peut être aussi valable si il y a plusieurs bâtiments raccordés sur le même réseau BT.
Si on réalise des liaisons équipotentielles (des rappels de mise à la terre, la relation R< UL/id serait toujours vérifiée donc idem la valeur de terre pourra être différente de 1 Ohm.
En gros mais là on rentre vraiment dans du normatif, je pense que si des mesures de continuité entre toutes masses à n'importe quel point de l'installation répondent aux exigences du tableau DC de la 15-105, la valeur de la résistance de la prise de terre des masses pourrait être différente de 1 Ohm.
Salutations
Re: la valeur de la prise de terre
Bonjour
Merci pour cet éclaircissement vincebzh56
Cordialement
Merci pour cet éclaircissement vincebzh56
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 104 invités