Bonjour Cadela,
pouvez-vous me donner les valeurs admissibles du désequilibre et de surcharge sur un transformateur HTA/BT??
Et quelles sont les conséquences du depassement de ces valeurs sur le transformateur??
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: conséquences du desequilibre et de surcharge sur un transformateur HTA/BT

Message par Candela »

Bonjour,
Le transformateur lui-même est assez tolérant en matière de déséquilibre de charge. Il faut noter toutefois qu'une faible surcharge monophasée (c.a.d. se situant entre In et le seuil de déclenchement de la protection)alors que les autres phases sont peu chargés sera très mal détectée par le thermostat, qui protège précisément contre ce type d'anomalie.

Il est difficile de donner un seuil précis; en effet:
C'est le niveau de tension inverse qui est dangereux pour les récepteurs, et en particulier les moteurs.
Il est communément admis que le taux de déséquilibre en tension (=% Iinverse/Idirecte) ne doit pas dépasser 2% en moyenne sur 10 min (c'est la tolérance officielle NF EN 50160 ).
Facile à dire, beaucoup moins à mesurer (il faut un appareil de mesure ou un relais de protection coûteux, au minimum un analyseur de réseau pour tableau)!
Le déséquilibre en tension mesurée par les voltmètres est moins représentatif car il est perturbé par les harmoniques. Les mesures de courant, charge apparente, charge actives sont très approximatives.
En première approche, on peut dire qu'entre 20 et 30 % de déséquilibre des puissances apparentes il y a lieu de surveiller le problème (mesures, voir ci-dessus) et qu'il faut veiller à ne pas dépasser 30% en régime établi.

Pour la (sur-)charge des transfos, le sujet a été traité dans ce post.
La capacité de surcharge est très importante en ce qui concerne les surcharges brèves. Comme il s'agit d'un phénomène thermique, il y a une grosse différence selon que l'on part de l'état froid ou chaud....