Bonjour
Je suis dans un énorme immeuble et noux n'avons qu'un seul conducteur principal de terre (loins des logements de logementn bureaus et boutiques et si coupé, coupe des milliers de personnes de la terre)
Ma question ets de savoir si la norme ou autre impose un nombre de cable minimum par mcarré au sol, ou bien nombre de foyers ou autre formulation normative comme distance entre conducteur principale et appartement ou bureaux ou boutique) etc...
Merci infiniement
nombre minimun de conducteur principal de terre dans énorme immeuble
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: nombre minimun de conducteur principal de terre dans énorme immeuble
hello
il doit y avoir une seule terre, une seule L.E.P.
Maintenant, plusieurs "terres" oui, mais interconnectées, ce qui limite le risque évoqué.
@+
il doit y avoir une seule terre, une seule L.E.P.
Maintenant, plusieurs "terres" oui, mais interconnectées, ce qui limite le risque évoqué.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: nombre minimun de conducteur principal de terre dans énorme immeuble
Une seule LEP pour 5000 personnes ?
150 foyers
150 bureaux
40 boutique
2 immeubles qui ont fusionnés
Je suis étonné
ET un seul cable qui peu etre coupé et couper tout le monde
On doit pas au moins doubler le cable pour sécurité ?
150 foyers
150 bureaux
40 boutique
2 immeubles qui ont fusionnés
Je suis étonné
ET un seul cable qui peu etre coupé et couper tout le monde
On doit pas au moins doubler le cable pour sécurité ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: nombre minimun de conducteur principal de terre dans énorme immeuble
Merci de revoir au moins partiellement la définition de la L.E.P.
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...