Eclairage public avec des lampes led

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Eclairage public avec des lampes led

Message par Emine »

Bonjour

Pour déterminer Les sections de conducteur et le choix des dispositifs de protection pour l'éclairage public on utilise le guide UTE C 17-205
mais dans ce guide dans la tableau A page 6 qui donne le courant en régime établi et le courant maximal lors de l'allumage il y a seulement 3 nature des lampes :

1.Ballons fluorescents à vapeur de sodium

2.Lampe au sodium haute pression (SHP)

3.Lampe au sodium basse pression (SBP)

et pour les lampes led est ce qui'il y a un autre guide ou on utilise le guide 17-205 ?

Cordialement.
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Eclairage public avec des lampes led

Message par Emine »

Bonjour

j'ai trouvé la réponse sur le guide 17-200 2016 :

Pour les récepteurs équipés de ballast électronique ou de drivers pour LED, à défaut d'autres données fournies par le
constructeur, il est admis que l'intensité à l'allumage soit égale à l'intensité stabilisée (I a = I b ).


Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 13 invités