Bonjour
Pour déterminer Les sections de conducteur et le choix des dispositifs de protection pour l'éclairage public on utilise le guide UTE C 17-205
mais dans ce guide dans la tableau A page 6 qui donne le courant en régime établi et le courant maximal lors de l'allumage il y a seulement 3 nature des lampes :
1.Ballons fluorescents à vapeur de sodium
2.Lampe au sodium haute pression (SHP)
3.Lampe au sodium basse pression (SBP)
et pour les lampes led est ce qui'il y a un autre guide ou on utilise le guide 17-205 ?
Cordialement.
Eclairage public avec des lampes led
Re: Eclairage public avec des lampes led
Bonjour
j'ai trouvé la réponse sur le guide 17-200 2016 :
Pour les récepteurs équipés de ballast électronique ou de drivers pour LED, à défaut d'autres données fournies par le
constructeur, il est admis que l'intensité à l'allumage soit égale à l'intensité stabilisée (I a = I b ).