Bonjour,
Je suis en présence d'une cellule de départ HTA,j'aimerais savoir comment je peux fiabiliser la
protection ampèremetrique de cette cellule sans être obligé de remplacer le relais de protection ou le disjoncteur .En quoi je pourrais améliorer le temps d'acquisition et de traitement de données?
Merci
Fiabilisation d'une protection ampèremetrique pour un départ HTA
Re: Fiabilisation d'une protection ampèremetrique pour un départ HTA
Bonjour
A mon avis et je m'interroge en quoi consiste exactement la fiabilisation d'une protection ampèremétrique , si la cellule départ est installée ou alimentée par un j/barre en aval d'un disjoncteur hta. qui dispose de plusieurs seuils de protection numérique .est que et particulièrement cette protection est située dans un réseau qui possède un plan de protection bien définit.
or ce sujet d'ajout ou de renforcement de protection doit être soumis au préalable à une étude .justifié par une note de calcul.
A mon avis et je m'interroge en quoi consiste exactement la fiabilisation d'une protection ampèremétrique , si la cellule départ est installée ou alimentée par un j/barre en aval d'un disjoncteur hta. qui dispose de plusieurs seuils de protection numérique .est que et particulièrement cette protection est située dans un réseau qui possède un plan de protection bien définit.
or ce sujet d'ajout ou de renforcement de protection doit être soumis au préalable à une étude .justifié par une note de calcul.
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Fiabilisation d'une protection ampèremetrique pour un départ HTA
Bonjour,
Votre description du problème est beaucoup trop succincte pour que nous puissions avoir simplement une idée du problème.
Donner le type de relais, le type d'actionneur, les caractéristiques des réducteurs de mesure, les réglages, tout cela est indispensable à une bonne compréhension du problème.
Et bien sûr: en quoi cette protection n'est-elle pas fiable?
Cordialement
Votre description du problème est beaucoup trop succincte pour que nous puissions avoir simplement une idée du problème.
Donner le type de relais, le type d'actionneur, les caractéristiques des réducteurs de mesure, les réglages, tout cela est indispensable à une bonne compréhension du problème.
Et bien sûr: en quoi cette protection n'est-elle pas fiable?
Cordialement