Bonjour,
je me demande si quelqu'un a de l'expérience dans le calcul des section de câble de l’éclairage extérieur.
j'ai 04 départs, chaque départ a une longueur de plus de 1500m et comprenant plus de 60 candélabres double crosse equipé de lampe SHP250W. j'utilise Caneco EP pour le calcul, mon problème est que le logiciel ne trouve aucun disjoncteur respectant le critère Ikmin.
merci d'avance
Calcul section éclairage extérieur IKmin
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Calcul section éclairage extérieur IKmin
hello
la seule chose qui me fasse réagir est
pourquoi du SHP et pas du led (tout le monde passe au led!!!)
Déjà, on baisse la conso, donc on descend en section d'alim, non??
@+
la seule chose qui me fasse réagir est
pourquoi du SHP et pas du led (tout le monde passe au led!!!)
Déjà, on baisse la conso, donc on descend en section d'alim, non??
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Calcul section éclairage extérieur IKmin
aucune idée, une exigeance du client. et puis meme avec des lampe led de 120W, j'ai le même probleme de Ikmin qu'est trop faible. et je n'arrive pas à trouver un disjoncteur qui satisfait ce critère.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Calcul section éclairage extérieur IKmin
pour ce qui reste de tes questions, je passe la main, car je suis électro en domestique.
Si je parle de passer en led, c'est que je connais bien les électros de la plus grande commune alentours et qu'ils passent tous les candélabres en LED
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Calcul section éclairage extérieur IKmin
bonjour,
60 candélabres double crosse lpe 250W = 30 000W
en tri, ça représente environ 80A (j'ai pris un cos phi à 0,6),
ces disjoncteurs se trouvent facilement
pour le câble, et vu les longueurs , il faudra partir sur de l'alu.
c'est en campagne ? en ville ? pas moyen de diminuer les longueurs ?
perso, je présenterais à votre client un comparatif entre un éclairage led et de la lampe shp ...
n'oubliez pas les couts de maintenance
cdlt
sans connaitre le projet et en faisant un calcul à "la louche", le calcul sera à affiner ...frekdz a écrit : ↑mar. 30 oct. 2018 21:11 Bonjour,
je me demande si quelqu'un a de l'expérience dans le calcul des section de câble de l’éclairage extérieur.
j'ai 04 départs, chaque départ a une longueur de plus de 1500m et comprenant plus de 60 candélabres double crosse equipé de lampe SHP250W. j'utilise Caneco EP pour le calcul, mon problème est que le logiciel ne trouve aucun disjoncteur respectant le critère Ikmin.
merci d'avance
60 candélabres double crosse lpe 250W = 30 000W
en tri, ça représente environ 80A (j'ai pris un cos phi à 0,6),
ces disjoncteurs se trouvent facilement
pour le câble, et vu les longueurs , il faudra partir sur de l'alu.
c'est en campagne ? en ville ? pas moyen de diminuer les longueurs ?
perso, je présenterais à votre client un comparatif entre un éclairage led et de la lampe shp ...
n'oubliez pas les couts de maintenance
cdlt
Re: Calcul section éclairage extérieur IKmin
BonjourDidier62 a écrit : ↑jeu. 1 nov. 2018 10:49 bonjour,
sans connaitre le projet et en faisant un calcul à "la louche", le calcul sera à affiner ...frekdz a écrit : ↑mar. 30 oct. 2018 21:11 Bonjour,
je me demande si quelqu'un a de l'expérience dans le calcul des section de câble de l’éclairage extérieur.
j'ai 04 départs, chaque départ a une longueur de plus de 1500m et comprenant plus de 60 candélabres double crosse equipé de lampe SHP250W. j'utilise Caneco EP pour le calcul, mon problème est que le logiciel ne trouve aucun disjoncteur respectant le critère Ikmin.
merci d'avance
60 candélabres double crosse lpe 250W = 30 000W
en tri, ça représente environ 80A (j'ai pris un cos phi à 0,6),
ces disjoncteurs se trouvent facilement
pour le câble, et vu les longueurs , il faudra partir sur de l'alu.
c'est en campagne ? en ville ? pas moyen de diminuer les longueurs ?
perso, je présenterais à votre client un comparatif entre un éclairage led et de la lampe shp ...
n'oubliez pas les couts de maintenance
cdlt
Question calibre oui c'est vrai n'importe quel disjoncteur de 80A fera l'affaire!, mais le problèm c'est la détection du courant de défaut à l’extimité de la ligne.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités