Bonjour à tous,

Je suis électricien et j'interviens sur un chantier pour réaliser l'installation électrique d'une extension de villa. Je précise que cette villa est neuve et possède déjà une armoire électrique principale pour l'étage 0. Celle-ci est alimentée en triphasé car le client possède des appareils en triphasé. Il n'y a pas encore de disjoncteur de branchement car la villa est alimentée sur un coffret de chantier. Je lui ai conseillé de choisir une puissance de 12kVA triphasé.

Voici le plan de l'extension de la villa :
https://www.dropbox.com/s/7om8vjc7o9vfw ... 3.pdf?dl=0

Voici l'armoire principale :
https://www.dropbox.com/s/cgss99pk9q7qd ... 1.jpg?dl=0

Pour réaliser l'armoire secondaire de la villa, voici les différents circuits qu'il y aura :
  • 2 circuits prises
  • 2 circuits éclairage
  • 4 circuits convecteur électrique
  • 1 circuits sèche-serviette
J'ai donc décider de tirer un câble 5G6 qui sera capable de fournir 35A en triphasé pour une longueur de 30m entre le compteur Enedis et l'armoire électrique secondaire. Pour protéger ce câble contre les surcharges et les court-circuits, j'ai prévu un disjoncteur tétrapolaire de 10A car il est censé disjoncter lorsque le courant dépasse 10A dans une phase. Ensuite, pour chaque phase, j'ai prévu un interrupteur différentiel de 25A.

Par ailleurs, j'ai pris soin d'équilibrer les phases :

Phase 1:
  • Circuit prise (20A)
  • Circuit éclairage (16A)
  • Circuit convecteur (20A)
Phase 2:
  • Circuit prise (20A)
  • Circuit éclairage (16A)
  • Circuit convecteur (20A)
Phase 3:
  • Circuit convecteur (20A)
  • Circuit convecteur (20A)
  • Circuit sèche-serviette (20A)
Voici le schéma de câblage :
https://www.dropbox.com/s/ij6sc3gj4s6f7 ... e.pdf?dl=0

Pouvez-vous me dire si j'ai commis une erreur car il n'est pas trop tard pour changer les configurations ?

En vous remerciant par avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Armoire électrique secondaire pour une extension de villa

Message par RFco »

bonjour


une erreur sur le tableau principal : il faut que le lave linge soit sous un type A.


comment sera fait le raccordement sur le DB??


@+