Bonjour à tous,
J'ai une question sur une petite installation.
Je suis en régime TT avec un 4P50A au tout debut de mon installation
J'ai plusieurs interrupteur différentiel ( 1 éclairage, 1 prise de courant )
Puis j'arrive sur mon dernier circuit....
C'est un disjoncteur différentiel 2P25A avec un 30mA. En aval de ce départ j'ai 2 disjoncteurs 1P+N 16A et un disjoncteur 1P+N 25A
Voici ma question : Est ce que je doit mettre un 2P40A ou je peux laisser un 2P25A ( dans les 2 cas, je maintiens mon 30mA)
Je m'explique le pourquoi de la question: lorsque j'addition 16+16+25 = 57A. J'ai tendance à le multiplier par 0,7 car on va pas utiliser les équipements terminaux 100% du temps. ( genre à 70% ou moins)
Je trouve 39,9A d'ou le faites de vouloir mettre un 40A.
Ou je me trompe entre un interdiff ou disjoncteur ?
Merci pour ceux qui pourront me répondre.
A bientôt
Général et les disjoncteurs aval
- washington
- Nouveau
- Messages : 12
- Enregistré le : sam. 30 mai 2015 19:54
- Contact :
Re: Général et les disjoncteurs aval
Bonjour,
Vous utilisez un disjoncteur diff donc 25/40A est correct,
Je serais d avis de mettre un interdiff 63A pour être au maxi de l alimentation 50A
Vous utilisez un disjoncteur diff donc 25/40A est correct,
Je serais d avis de mettre un interdiff 63A pour être au maxi de l alimentation 50A
L'art et la manière...
- washington
- Nouveau
- Messages : 12
- Enregistré le : sam. 30 mai 2015 19:54
- Contact :
Re: Général et les disjoncteurs aval
Merci beaucoup Caydon !
Qui est en ligne