Bonjour à tous,
Je veux calculer le coeff... il me semble que c'est le coeff de foisonnement (le terme est t'il bon ?) qui permet de passer de la puissance globale nominale/max de l'ensemble des mes récepteurs à la puissance globale réellement consommée.
Voici comme je procède mais je ne suis pas certain de ma méthode (uniquement par la partie process de mon entreprise, constitué de deux ateliers) :
Mon pic annuel est de 336kVA x 0,8 soit 268,8kW
Le process représente 71% donc 268,8kW x 0,71 soit 190,84kW
Ma consommation annuelle est de 588 063kWh
Le process consomme 588 063kWh x 0,71 soit 417 524,73kWh
La puissance max des machines de l'atelier 1 vaut 189kW soit 43,15% de la puissance totale des deux ateliers.
La puissance max des machines de l'atelier 2 vaut 249kW soit 56,85% de la puissance totale des deux ateliers.
La conso facturée pour l'atelier 1 est donc de 417 524,73kWh x 0,4315 soit 180 161,92kWh
La conso facturée pour l'atelier 2 est dont de 417 524,73kWh x 0,5685 soit 237 362,81kWh
L'atelier 1 travaille en 2 x 8h soit 3 760h annuel
L'atelier 2 travaille en 1 x 8h soit 1 880h annuel
La puissance moyenne pour l'atelier 1 est de 180 171,92kWh / 3 760 soit 47,91kW
La puissance moyenne pour l'atelier 2 est de 237 362,81kWh / 1 880 soit 126,25kW
Le coefficient pour l'atelier 1 est donc de (47,91kW / 189kW) * 100 = 25,34%
Le coefficient pour l'atelier 2 est donc de (126,25kW / 249kW) * 100 = 50,70%
Si ne me suis pas trompé (et ça m'étonne) lorsque le cumul des plaques signalétiques des machines de l'atelier 1 indique une puissance de 189kW on consomme dans la réalité que 48kW soit 25%
Par contre pour l'atelier 2 (constitué de petits matériels) le ratio est 1kW annoncé pour 0,5kW consommé.
Une erreur ou c'est bon ??
Calcul coefficient de foisonnement... mais est-ce le bon terme ?