Protection des moteurs MT (HTA)

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
Emine
Passionné
Passionné
Messages : 176
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47

Protection des moteurs MT (HTA)

Message par Emine » mer. 11 juil. 2018 11:08

Bonjour
La norme NF C 13-100 précise que pour :

1.Ib < 45 A et lorsqu’il n’y a qu’un seul transformateur, la protection peut être assurée soit par des fusibles, soit par un disjoncteur. Ce dernier est préférable s’il est prévu dans l’avenir une augmentation de la puissance du poste.

2.Ib > 45 A ou lorsqu’il y a plusieurs transformateurs, la protection est assurée par un disjoncteur.

pour les moteurs alimentées en HTA(5,5KV) sont protégés soit par cellule contacteur-fusible (par exemple cellule CVM schneider) soit par cellule disjoncteur

Est ce que pour le choix entre ces deux cellules on peut appliquer la régle de la 13-100 décrit en dessus ?

Cordialement.

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4175
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Protection des moteurs MT (HTA)

Message par Candela » jeu. 12 juil. 2018 14:39

Bonjour,
Emine a écrit :
mer. 11 juil. 2018 11:08


Est ce que pour le choix entre ces deux cellules on peut appliquer la régle de la 13-100 décrit en dessus ?

Cela n'a aucun rapport: les limites indiquées par la C13-100 sont en fonction avec la normalisation chez les distributeurs, et notamment celle des fusibles, TC, Cellules autorisés d'emploi ou tenus en stock.
Par exemple la C13-100 ne connaît pas de fusibles >63A, de fusibles de protection moteurs, de TI BT >2000A etc...
Cela dit, pour la C13-200, les seules contraintes sont les limites des matériels présents sur le marché.

Cordialement

Avatar du membre
Emine
Passionné
Passionné
Messages : 176
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47

Re: Protection des moteurs MT (HTA)

Message par Emine » mer. 18 juil. 2018 10:41

Bonjour.

Merci Candela

Cordialment

Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »