Après ce que je sais on calcule le courant de circuit max pour déterminer le PDC des disjoncteur et on calcule le courant de circuit min pour le réglage magnétique.
mais dans le cahier technique 158 schneider j'ai trouvé plusieurs courant de court circuit :
Ip : valeur maximale du courant (première crête du courant de défaut).
Ib : courant de court-circuit coupé
Icc: intensité de court-circuit permanent (Icc3 = triphasé, Icc2 = biphasé, …).
Ik: intensité de court-circuit permanent (CEI 909).
Ik”: courant de court-circuit initial (CEI 909).
Quel est l'utilité de calculer ces courants de court-circuit ?
Cordialement.
les types de courant de court-circuit
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: les types de courant de court-circuit
Bonjour,
Le courant de court-circuit est une valeur éminemment variable dans le temps, notamment au cours des 300 premières millisecondes.
Il est également variable selon que le court-circuit est proche (cas, en général, des groupes électrogènes, centrales privées) ou éloigné de l'alternateur (cas des réseaux publics ou de régies).
Ces différentes valeurs sont destinées à s'adapter aux conditions de coupure, ou à tout autre besoin. elles sont bien explicitées dans le document cité, mais il faut tout lire (et ce n'est pas forcément très accessible à l'entendement ).
Elles n'ont donc pas vocation à être toutes calculées dans le cadre d'un projet.
Ainsi Ib ne s'applique qu'aux disjoncteurs sélectifs affectés d'un fort retard, ce qui est bien expliqué en page 10 du document.
Cordialement
Le courant de court-circuit est une valeur éminemment variable dans le temps, notamment au cours des 300 premières millisecondes.
Il est également variable selon que le court-circuit est proche (cas, en général, des groupes électrogènes, centrales privées) ou éloigné de l'alternateur (cas des réseaux publics ou de régies).
Ces différentes valeurs sont destinées à s'adapter aux conditions de coupure, ou à tout autre besoin. elles sont bien explicitées dans le document cité, mais il faut tout lire (et ce n'est pas forcément très accessible à l'entendement ).
Elles n'ont donc pas vocation à être toutes calculées dans le cadre d'un projet.
Ainsi Ib ne s'applique qu'aux disjoncteurs sélectifs affectés d'un fort retard, ce qui est bien expliqué en page 10 du document.
Cordialement
Re: les types de courant de court-circuit
Bonjour
1.je veux juste faire une liasion entre le ct158 et le guide de conception MT
Ip(ct158)=Idyn (guide de conception MT)
Icc(ct158)=Ik(ct158)=Icc(guide de conception MT)
Ith il est correspond à quel courant dans ct158 ?
2. D’aprés le guide de conception MT :
- Icc courant de court-circuit minimal : Sa valeur permet de choisir le réglage des seuils des protections à maximum de courant et les fusibles]- -- Ith valeur efficace du courant de court-circuit maximal : sert à définir la tenue thermique que doivent supporter les matériels.
- valeur crête du courant de court-circuit maximal :Elle détermine le pouvoir de coupure et de fermeture des disjoncteurs et interrupteurs, et la tenue électrodynamique des jeux de barres et de l'appareillage.
Ensuite dans l’exemple ils ont utilisé le Icc pour le pouvoir de coupure (image2) est ce que c'est une erreur ?
Cordialement.
image 2
Merci beaucoup pour cette clarification Candela.Elles n'ont donc pas vocation à être toutes calculées dans le cadre d'un projet.
1.je veux juste faire une liasion entre le ct158 et le guide de conception MT
Ip(ct158)=Idyn (guide de conception MT)
Icc(ct158)=Ik(ct158)=Icc(guide de conception MT)
Ith il est correspond à quel courant dans ct158 ?
2. D’aprés le guide de conception MT :
- Icc courant de court-circuit minimal : Sa valeur permet de choisir le réglage des seuils des protections à maximum de courant et les fusibles]- -- Ith valeur efficace du courant de court-circuit maximal : sert à définir la tenue thermique que doivent supporter les matériels.
- valeur crête du courant de court-circuit maximal :Elle détermine le pouvoir de coupure et de fermeture des disjoncteurs et interrupteurs, et la tenue électrodynamique des jeux de barres et de l'appareillage.
Ensuite dans l’exemple ils ont utilisé le Icc pour le pouvoir de coupure (image2) est ce que c'est une erreur ?
Cordialement.