Bonjour à tous,
Je dois alimenter 4 pompes mono 370W à partir d'une armoire, chaque pompe devra avoir un boîtier de commande à proximité pour un marche / arrêt manuel.
Compte tenu des faibles puissances et pour des raisons de coût j'avais envisagé de n'avoir qu'un seul DJ (à priori un dj moteur) en tête dans l'armoire pour la protection des 4 pompes.
1. Est-ce acceptable selon vous ?
2. Faut-il forcément un DJ moteur ou puis-je envisager un simple dj 2 p ?
Pour les boîtiers de commande, j'avais envisagé au début un simple commut à came prévu pour la commande de moteur (eaton réf 053092 pour ne pas le nommer). Le besoin a changé et on me demande de prévoir un bouton marche avec auto-maintien et un bouton arrêt.
3. Pensez-vous qu'un simple contacteur bipolaire par pompe puisse convenir (voir même un relais auxiliaire suffisamment calibré pour le courant de démarrage) ou faut-il forcément passer par un contacteur 3P dédié commande moteur ?
4. Est-il indispensable de prévoir un relais de surcharge thermique pour ce type d'application et à nouveau pour une si faible puissance ?
Vous aurez compris que je cherche un bon compromis entre norme, règles de l'art et coût de la solution...
Je vous remercie par avance de votre aide.
Bonne journée
Alimentation de 4 pompes mono 370W
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Alimentation de 4 pompes mono 370W
hello
un disjoncteur moteur n'est utilisé que pour une seule pompe sinon, il perds de son intérêt
@+
un disjoncteur moteur n'est utilisé que pour une seule pompe sinon, il perds de son intérêt
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Alimentation de 4 pompes mono 370W
bonjour,
on trouve sur le marché des boitiers de commandes et de protections "complets" pour le démarrage/arrêt des moteurs.
cdlt
on trouve sur le marché des boitiers de commandes et de protections "complets" pour le démarrage/arrêt des moteurs.
cdlt
Re: Alimentation de 4 pompes mono 370W
Bonjour,
Merci RFco pour le commentaire pertinent. Des idées pour les autres points ?
Didier, oui effectivement mais j'ai oublié de préciser qu'il me fallait des boîtiers INOX et que je dois ajouter un voyant présence tension... il me faut donc le faire sur mesure.
Un peu d'aide sur mes questions 3 et 4 serait la bienvenue
Merci par avance
Merci RFco pour le commentaire pertinent. Des idées pour les autres points ?
Didier, oui effectivement mais j'ai oublié de préciser qu'il me fallait des boîtiers INOX et que je dois ajouter un voyant présence tension... il me faut donc le faire sur mesure.
Un peu d'aide sur mes questions 3 et 4 serait la bienvenue
Merci par avance
Re: Alimentation de 4 pompes mono 370W
re,
a la question 3: un contacteur bipolaire peut convenir mais il faudra passer par un relais pour avoir un auto maintient sur le bouton poussoir "Marche" (contact fugitif du BP)
a la question 4: c'est préférable d'avoir une protection thermique ; la protection coutera moins chère qu'un remplacement de pompe en cas de surcharge
cdlt
a la question 3: un contacteur bipolaire peut convenir mais il faudra passer par un relais pour avoir un auto maintient sur le bouton poussoir "Marche" (contact fugitif du BP)
a la question 4: c'est préférable d'avoir une protection thermique ; la protection coutera moins chère qu'un remplacement de pompe en cas de surcharge