Bonjour,
Que signifie exactement le PdC sous un pôle des disjoncteurs en régime IT ?
Merci d'avance
PdC sous pôle d'un disjoncteur
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: PdC sous pôle d'un disjoncteur
Bonjour,
Dans ce schéma se pose en particulier le problème de la coupure d'un défaut double.
J'en rappelle le principe, à toutes fins utiles:
Un premier défaut franc a pour effet de mettre le réseau à la terre. Le deuxième, survenant sur un autre conducteur actif, entraîne un court-circuit, le cas le plus grave étant celui d'un court-circuit phase-phase* mettant en série, sous la tension composée, deux pôles ayant un calibre et un Ir très différent. Celui ayant le plus petit Ir sera donc potentiellement amené à couper seul ce courant sous la tension composée.
Pour les modes de calcul, voir ce document qui prend en compte le 2è commentaire du 533.3.1.
Cordialement
*on retient souvent le problème de la protection du neutre qui a la même origine; cependant le pôle amené à couper le fera sous la tension simple, il s'agit donc d'une coupure normale pour un défaut monophasé.
Dans ce schéma se pose en particulier le problème de la coupure d'un défaut double.
J'en rappelle le principe, à toutes fins utiles:
Un premier défaut franc a pour effet de mettre le réseau à la terre. Le deuxième, survenant sur un autre conducteur actif, entraîne un court-circuit, le cas le plus grave étant celui d'un court-circuit phase-phase* mettant en série, sous la tension composée, deux pôles ayant un calibre et un Ir très différent. Celui ayant le plus petit Ir sera donc potentiellement amené à couper seul ce courant sous la tension composée.
Pour les modes de calcul, voir ce document qui prend en compte le 2è commentaire du 533.3.1.
Cordialement
*on retient souvent le problème de la protection du neutre qui a la même origine; cependant le pôle amené à couper le fera sous la tension simple, il s'agit donc d'une coupure normale pour un défaut monophasé.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités