Bonjour,
J'ai une question conçernant les disjoncteurs en régime IT, en 690V.
Quel est le pouvoir de coupure maximale pour un disjoncteur en régime IT en 690V ?
Merci d'avance
Disjoncteurs IT
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteurs IT
Bonjour,
Je ne comprends pas bien votre question: le pouvoir de coupure est défini par le constructeur, après de nombreux essais dont certains sont destructifs. Ces essais sont fait en compléments de calculs et selon des procédures définies par les normes (IEC 60898, 60947-2).
En l'absence d'information, la norme C15-100 admet une valeur minimum: voir le 2è commentaire du 533.3.1.
Cordialement
Je ne comprends pas bien votre question: le pouvoir de coupure est défini par le constructeur, après de nombreux essais dont certains sont destructifs. Ces essais sont fait en compléments de calculs et selon des procédures définies par les normes (IEC 60898, 60947-2).
En l'absence d'information, la norme C15-100 admet une valeur minimum: voir le 2è commentaire du 533.3.1.
Cordialement