Bonjour,
S'il vous plait je vous demande le nombre de point de mise à la terre des bacs de stockage industriels, je sais qu'il existe une norme fixant ce nombre en fonction du volume du bac mais j'arrive pas à me rappeler, si vous pouvez m'aider j'en serais reconnaissant.
Merci
Nombre de points de mise à la terre des bacs industriels
Re: Nombre de points de mise à la terre des bacs industriels
J'ai trouvé la réponse pour les interressés la voici :
dans la partie 5.8.11.3 à la page 124 de la norme de construction des bacs metalliques API 650 2013 vous trouverez que la norme spécifie 2 critères :
1- Le nombre minimal de prises de terre est 4 prises
2- La distance maximale suggérée entre deux prises de terre est de 30m
Fin de la réponse
dans la partie 5.8.11.3 à la page 124 de la norme de construction des bacs metalliques API 650 2013 vous trouverez que la norme spécifie 2 critères :
1- Le nombre minimal de prises de terre est 4 prises
2- La distance maximale suggérée entre deux prises de terre est de 30m
Fin de la réponse
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7028
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Nombre de points de mise à la terre des bacs industriels
bonjour
parfait
merci d'avoir mis à disposition un point d'une norme spécifique non accessible à tous
@+
parfait
merci d'avoir mis à disposition un point d'une norme spécifique non accessible à tous
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...