Calcule de puissance d'une trame chauffante

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
gillou057
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : sam. 24 févr. 2018 14:58
Contact :

Calcule de puissance d'une trame chauffante

Message par gillou057 »

Bonjour,
Je suis novice, mais je voudrais savoir comment peut ton calculé une puissance d'une trame qui et déjà sous chape sachant que je n'ai plus la doc et que l’électricien qui me la posé et a la retraite et qu'il est injoignable.
J'ai relevais la résistance à l’ohmmètre et ça me donne 56 ohms.
merci pour votre réponse.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcule de puissance d'une trame chauffante

Message par pericles »

bonjour,

suivant la formule P= U² / R
avec :
P en watt
U en volt
R en ohm

soit P = 230² / 56 = 945 Watt

cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 80 invités