Bonjour,Emine a écrit : ↑lun. 5 févr. 2018 11:48 Bonjour
Dans un départ moteur le moteur est alimenté avec un cable 4G35mm² (cable entre le tablaau et l'armoire et cable entre l'armoire et le moteur)
mais le cablage entre le disjoncteur, contacteur et le relais thermique se fait par un conducteur de 2.5mm².
les dispositifs de protetion sont dimensionnés en fonctuion de 4G35mm²,
le sectionneur et ses fusibles, le relais thermique et le contacteur sont dimensionnés en fonction du moteur (Puissance nominale et Courant nominal) pas en fonction du câblage 4G35 mm²
Une "Surcharge" dans les conducteurs 2.5 mm² implique une surcharge moteur ce qui implique un déclenchement de relais thermique qui doit être réglé à la valeur du courant nominal moteur.