Bonjour
Dans un site de stockage des carburants j'ai remarqué que les bacs de stockage des carburants sont mises à la terre avec des conducteurs vert/jaune qui sont relie à la boucle à fond de fouille qui entoure le bac , la boucle est réalisé avec un câble vert/jaune.
pourquoi il y a une mise à la terre pour les bacs malgré que les bacs ne sont pas alimentées en électricité ?
Après la mesure de la résistance de cette boucle comment il savent que cette valeur est bonne ou non (ici il n’y a un DDR pour calculer la valeur max accepté )
la boucle est réalise par un câble isolé vert/jaune et n'est avec un câble nu pourquoi ? et est ce qui'il y a une norme spécial pour ce type des sites ?
Cordialement.
Mise à la terre bac de stockage carburants
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Mise à la terre bac de stockage carburants
bonsoir,
il s’agit de la prévention de l’électricité statique,
"Les hydrocarbures liquides, tels que le pétrole, le kérosène et de nombreux solvants usuels, ont deux caractéristiques qui les rendent particulièrement sensibles à l’électricité statique:
- une grande résistivité, qui leur permet d’accumuler une quantité importante de charges;
- des vapeurs inflammables, qui augmentent le risque de voir des décharges de faible énergie déclencher des incendies et des explosions.
Pour obtenir une sécurité électrostatique idéale, chaque élément devrait être conducteur et constamment relié à la terre."
voir la documentation
chapitre 40 électricité statique
http://www.ilocis.org/fr/documents/ilo040.htm
Risques électriques. Prévention du risque lié à l’électricité statique - INRS
http://www.inrs.fr/risques/electriques/ ... tique.html
Electricité statique -ED874 Brochure - INRS
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20874
normes pour le contrôle des dangers de l'électricité statique en atmosphères explosibles
Guide de mise à la Terre_ADF-SYSTEMES-2015.pdf_normes_page 6-7
https://www.adf-systemes.fr/wp-content/ ... kb2#page=6
CEI/TS 60079-32-1:2013 - Explosive atmosphères - Part 32-1 : electrostatic hazards, guidance
https://www.boutique.afnor.org/norme/ce ... 0/xs125912
IEC 61340-4-4: Classification électrostatique des grands récipients pour vrac souples
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf ... 2/fa169773
cordialement
pericles
il s’agit de la prévention de l’électricité statique,
"Les hydrocarbures liquides, tels que le pétrole, le kérosène et de nombreux solvants usuels, ont deux caractéristiques qui les rendent particulièrement sensibles à l’électricité statique:
- une grande résistivité, qui leur permet d’accumuler une quantité importante de charges;
- des vapeurs inflammables, qui augmentent le risque de voir des décharges de faible énergie déclencher des incendies et des explosions.
Pour obtenir une sécurité électrostatique idéale, chaque élément devrait être conducteur et constamment relié à la terre."
voir la documentation
chapitre 40 électricité statique
http://www.ilocis.org/fr/documents/ilo040.htm
Risques électriques. Prévention du risque lié à l’électricité statique - INRS
http://www.inrs.fr/risques/electriques/ ... tique.html
Electricité statique -ED874 Brochure - INRS
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20874
normes pour le contrôle des dangers de l'électricité statique en atmosphères explosibles
Guide de mise à la Terre_ADF-SYSTEMES-2015.pdf_normes_page 6-7
https://www.adf-systemes.fr/wp-content/ ... kb2#page=6
CEI/TS 60079-32-1:2013 - Explosive atmosphères - Part 32-1 : electrostatic hazards, guidance
https://www.boutique.afnor.org/norme/ce ... 0/xs125912
IEC 61340-4-4: Classification électrostatique des grands récipients pour vrac souples
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf ... 2/fa169773
cordialement
pericles
Re: Mise à la terre bac de stockage carburants
bonjour
Merci beaucoup pericles pour votre réponse
Cordialement
Merci beaucoup pericles pour votre réponse
Cordialement
Re: Mise à la terre bac de stockage carburants
Coucou Périclès. Le guide de mise à la terre n'est plus disponible. Peux tu remettre le lien?
Merci d'avance
Merci d'avance
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Mise à la terre bac de stockage carburants
bonjour,
le lien du guide de mise à la Terre ADF-SYSTEMES 2015
https://www.cjoint.com/c/LEFo0Wt2Zol
cordialement
pericles
le lien du guide de mise à la Terre ADF-SYSTEMES 2015
https://www.cjoint.com/c/LEFo0Wt2Zol
cordialement
pericles