Mise à la terre bac de stockage carburants

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Mise à la terre bac de stockage carburants

Message par Emine »

Bonjour

Dans un site de stockage des carburants j'ai remarqué que les bacs de stockage des carburants sont mises à la terre avec des conducteurs vert/jaune qui sont relie à la boucle à fond de fouille qui entoure le bac , la boucle est réalisé avec un câble vert/jaune.

pourquoi il y a une mise à la terre pour les bacs malgré que les bacs ne sont pas alimentées en électricité ?

Après la mesure de la résistance de cette boucle comment il savent que cette valeur est bonne ou non (ici il n’y a un DDR pour calculer la valeur max accepté )

la boucle est réalise par un câble isolé vert/jaune et n'est avec un câble nu pourquoi ? et est ce qui'il y a une norme spécial pour ce type des sites ?

Cordialement.

Image
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Mise à la terre bac de stockage carburants

Message par pericles »

bonsoir,

il s’agit de la prévention de l’électricité statique,

"Les hydrocarbures liquides, tels que le pétrole, le kérosène et de nombreux solvants usuels, ont deux caractéristiques qui les rendent particulièrement sensibles à l’électricité statique:
- une grande résistivité, qui leur permet d’accumuler une quantité importante de charges;
- des vapeurs inflammables, qui augmentent le risque de voir des décharges de faible énergie déclencher des incendies et des explosions.
Pour obtenir une sécurité électrostatique idéale, chaque élément devrait être conducteur et constamment relié à la terre."


voir la documentation
chapitre 40 électricité statique
http://www.ilocis.org/fr/documents/ilo040.htm

Risques électriques. Prévention du risque lié à l’électricité statique - INRS
http://www.inrs.fr/risques/electriques/ ... tique.html
Electricité statique -ED874 Brochure - INRS
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20874

normes pour le contrôle des dangers de l'électricité statique en atmosphères explosibles

Guide de mise à la Terre_ADF-SYSTEMES-2015.pdf_normes_page 6-7
https://www.adf-systemes.fr/wp-content/ ... kb2#page=6

CEI/TS 60079-32-1:2013 - Explosive atmosphères - Part 32-1 : electrostatic hazards, guidance
https://www.boutique.afnor.org/norme/ce ... 0/xs125912

IEC 61340-4-4: Classification électrostatique des grands récipients pour vrac souples
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf ... 2/fa169773

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Mise à la terre bac de stockage carburants

Message par Emine »

bonjour

Merci beaucoup pericles pour votre réponse

Cordialement
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: Mise à la terre bac de stockage carburants

Message par benzou »

Coucou Périclès. Le guide de mise à la terre n'est plus disponible. Peux tu remettre le lien?
Merci d'avance
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Mise à la terre bac de stockage carburants

Message par pericles »

bonjour,

le lien du guide de mise à la Terre ADF-SYSTEMES 2015
https://www.cjoint.com/c/LEFo0Wt2Zol

cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 98 invités