Bonjour,
Suite à un cc sur une pompe de relavage, je souhaite savoir a combien il faut régler le disjoncteur moteur qui la protège. https://mobile.legallais.com/quincaille ... -aut,11152
Réglage Disjoncteur moteur
Réglage Disjoncteur moteur
Modifié en dernier par Atis78 le lun. 13 nov. 2017 22:18, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7012
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Réglage Disjoncteur moteur
hello
pas d'image
de toutes façons, on règle le disjoncteur moteur sur l'intensité nominale du moteur à protéger
après, pour un court circuit, cela ne change rien
@+
pas d'image
de toutes façons, on règle le disjoncteur moteur sur l'intensité nominale du moteur à protéger
après, pour un court circuit, cela ne change rien
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Réglage Disjoncteur moteur
Merci pour la réponse.
Je voulais publier la plaque signalétique de la pompe, mais...
Puissance 355 w et le courant nominal est de 1,6 A.
C'est une Nova 300.
Je voulais publier la plaque signalétique de la pompe, mais...
Puissance 355 w et le courant nominal est de 1,6 A.
C'est une Nova 300.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7012
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Réglage Disjoncteur moteur
donc???
tu règle sur quoi??
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Réglage Disjoncteur moteur
1,6 A....
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7012
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Réglage Disjoncteur moteur