Réglage Disjoncteur moteur

Posté : lun. 13 nov. 2017 22:00
par Atis78
Bonjour,
Suite à un cc sur une pompe de relavage, je souhaite savoir a combien il faut régler le disjoncteur moteur qui la protège. https://mobile.legallais.com/quincaille ... -aut,11152

Re: Réglage Disjoncteur moteur

Posté : lun. 13 nov. 2017 22:03
par RFco
hello


pas d'image


de toutes façons, on règle le disjoncteur moteur sur l'intensité nominale du moteur à protéger

après, pour un court circuit, cela ne change rien

@+

Re: Réglage Disjoncteur moteur

Posté : lun. 13 nov. 2017 22:16
par Atis78
Merci pour la réponse.
Je voulais publier la plaque signalétique de la pompe, mais...
Puissance 355 w et le courant nominal est de 1,6 A.
C'est une Nova 300.

Re: Réglage Disjoncteur moteur

Posté : lun. 13 nov. 2017 22:18
par RFco
Atis78 a écrit : lun. 13 nov. 2017 22:16 Merci pour la réponse.
Je voulais publier la plaque signalétique de la pompe, mais...
Puissance 355 w et le courant nominal est de 1,6 A.
C'est une Nova 300.
donc???


tu règle sur quoi??

Re: Réglage Disjoncteur moteur

Posté : lun. 13 nov. 2017 22:20
par Atis78
1,6 A....

Re: Réglage Disjoncteur moteur

Posté : lun. 13 nov. 2017 22:21
par RFco
Atis78 a écrit : lun. 13 nov. 2017 22:201,6 A....


bah oui, pas plus, pas moins, c'est son rôle



@+