Réglage Disjoncteur moteur

Message par Atis78 »

Bonjour,
Suite à un cc sur une pompe de relavage, je souhaite savoir a combien il faut régler le disjoncteur moteur qui la protège. https://mobile.legallais.com/quincaille ... -aut,11152
Modifié en dernier par Atis78 le lun. 13 nov. 2017 22:18, modifié 1 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7003
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réglage Disjoncteur moteur

Message par RFco »

hello


pas d'image


de toutes façons, on règle le disjoncteur moteur sur l'intensité nominale du moteur à protéger

après, pour un court circuit, cela ne change rien

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Atis78
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 13 nov. 2017 21:42
Contact :

Re: Réglage Disjoncteur moteur

Message par Atis78 »

Merci pour la réponse.
Je voulais publier la plaque signalétique de la pompe, mais...
Puissance 355 w et le courant nominal est de 1,6 A.
C'est une Nova 300.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7003
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réglage Disjoncteur moteur

Message par RFco »

Atis78 a écrit : lun. 13 nov. 2017 22:16 Merci pour la réponse.
Je voulais publier la plaque signalétique de la pompe, mais...
Puissance 355 w et le courant nominal est de 1,6 A.
C'est une Nova 300.
donc???


tu règle sur quoi??
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Atis78
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 13 nov. 2017 21:42
Contact :

Re: Réglage Disjoncteur moteur

Message par Atis78 »

1,6 A....
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7003
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Réglage Disjoncteur moteur

Message par RFco »

Atis78 a écrit : lun. 13 nov. 2017 22:201,6 A....


bah oui, pas plus, pas moins, c'est son rôle



@+