chute de tension
chute de tension
bonjour. comment calcule t'on la chute de tension pour un départ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: chute de tension
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: chute de tension
Bonjour
J ai trouvée une formule pour calculer la chute de tension en MT mais j 'arrive pas de déterminer la grandeur de Z(ohm/km)
delta U(V)=Z(ohm/km)*I(A)*L(m)/1000
j ai besoin de quelqu'un qui me définir le Z ??
Merci d'avance
J ai trouvée une formule pour calculer la chute de tension en MT mais j 'arrive pas de déterminer la grandeur de Z(ohm/km)
delta U(V)=Z(ohm/km)*I(A)*L(m)/1000
j ai besoin de quelqu'un qui me définir le Z ??
Merci d'avance
Re: chute de tension
Bonjour
Dans ce document il y a ce que tu cherche.
https://www.cjoint.com/13sp/CIfjOLcAUyI ... le_hta.pdf
Cordialement
Dans ce document il y a ce que tu cherche.
https://www.cjoint.com/13sp/CIfjOLcAUyI ... le_hta.pdf
Cordialement