Message par benzou »

bonjour. comment calcule t'on la chute de tension pour un départ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: chute de tension

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
kaouthar
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 22 févr. 2018 13:46
Contact :

Re: chute de tension

Message par kaouthar »

Bonjour
J ai trouvée une formule pour calculer la chute de tension en MT mais j 'arrive pas de déterminer la grandeur de Z(ohm/km)

delta U(V)=Z(ohm/km)*I(A)*L(m)/1000
j ai besoin de quelqu'un qui me définir le Z ??
Merci d'avance
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: chute de tension

Message par Emine »

Bonjour

Dans ce document il y a ce que tu cherche.

https://www.cjoint.com/13sp/CIfjOLcAUyI ... le_hta.pdf