Bonjour
dans le guide NFC15-105 c'est écrit
e. Facteur de conversion des puissances en intensités
Le facteur de conversion de la puissance exprimée en kVA, en intensité exprimée en ampères e, est
égal à :
- en monophasé 127 V, e = 8 - en monophasé 230 V, e = 4,35
- en triphasé 230 V, e = 2,5 - en triphasé 400 V, e = 1,44
Quel est le rôle de ce facteur et quel est le risque si on n'utilise pas ce facteur et où de viennent ces valeurs ?
dans le même guide il y a la page suivante , est que les valeurs usuelles de tableau AB sont toujours à l'étude ?
Cordialement.
Facteur de conversion des puissances en intensités
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Facteur de conversion des puissances en intensités
bonsoir,
c’est un raccourci, on simplifie l’écriture des formules, c’est plus facile de multiplier que de diviser !!
on peut utiliser la formule IB = Pu (kW) / (cos φ x η x U √3 ) x facteur b
voir folio 2 du mémo
voir le folio 3 du mémo, je pense que ce tableau n’est plus vraiment d’actualité
voir le mémo http://myreader.toile-libre.org/facteure.pdf
cordialement
pericles
c’est un raccourci, on simplifie l’écriture des formules, c’est plus facile de multiplier que de diviser !!
on peut utiliser la formule IB = Pu (kW) / (cos φ x η x U √3 ) x facteur b
voir folio 2 du mémo
voir le folio 3 du mémo, je pense que ce tableau n’est plus vraiment d’actualité
voir le mémo http://myreader.toile-libre.org/facteure.pdf
cordialement
pericles
Re: Facteur de conversion des puissances en intensités
Bonsoir
Merci beaucoup pericles , c'est clair maintenant
Cordialement
Merci beaucoup pericles , c'est clair maintenant
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Facteur de conversion des puissances en intensités
bonsoir,
j’ai fait une erreur, dans la formule S = U x IB j’ai oublié de multiplier par √3 (3^0,5)
la formule devient S = U·√3·IB
voir le mémo modifié http://myreader.toile-libre.org/facteurmodif.pdf
cordialement
pericles
j’ai fait une erreur, dans la formule S = U x IB j’ai oublié de multiplier par √3 (3^0,5)
la formule devient S = U·√3·IB
voir le mémo modifié http://myreader.toile-libre.org/facteurmodif.pdf
cordialement
pericles
Re: Facteur de conversion des puissances en intensités
Bonjour
Merci pericles
Cordialement