protection conteneur frigorifique

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Melectro
Assidu
Assidu
Messages : 28
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49

protection conteneur frigorifique

Message par Melectro » sam. 9 sept. 2017 23:23

Bonjour,
voila j ai un conteneur frigorifique a connecter sur un TGBT.
Il fait 13,5kw, je pensais le raccorder directement sur le tableau avec un différentiel 4 poles 32A courbe D
Cela vous semble t il correct et suffisant
Merci d avance

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4005
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: protection conteneur frigorifique

Message par Candela » lun. 11 sept. 2017 08:45

Bonjour,
A première vue oui*; cependant pour dimensionner l'appareillage électrique il faut se baser sur l'intensité ou éventuellement la puissance en kVA. La puissance en kW peut être la puissance thermique, la puissance mécanique (pas dans votre cas!) ou la puissance...à facturer. Ce n'est pas une bonne indication de ce qui fait chauffer les câbles ou déclencher les thermiques.

32A 400V = 22,17 kVA

Cordialement

* s'il s'agit de la puissance active à facturer

Avatar du membre
Melectro
Assidu
Assidu
Messages : 28
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49

Re: protection conteneur frigorifique

Message par Melectro » mar. 12 sept. 2017 01:09

Merci, pour l info
Mes cours d electrotech sont bien loin ;-)

Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »