bonjour,
J’aurai deux questions à vous poser :
-Norme C15-105-
Pour la protection contre le surcharges I2 < ou égal à 1.45 Iz
Avec
I2 : Courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps conventionnel
Iz : Courant admissible dans la canalisation, compte tenu des facteurs de correction éventuels
1-1-Pourquoi peut-on admettre une surcharge jusqu’à 1.45 Iz et pas tout simplement jusqu’à Iz ?
bonne journée
Protection de surcharge câble
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Protection de surcharge câble
bonjour,
parce que la protection contre les surcharges se déclenche :
- à 1,6 In ou 1,9 In pour les fusibles
- à 1,45 In pour les disjoncteur modulaires
donc, il faut que la canalisation supporte le courant de surcharge.
rappel : la canalisation supporte 1,45 Iz → voir le diagramme http://www.casimages.com/i/170426101924548085.png.html
pour les fusibles
le déclenchement de la protection contre les surcharges est égal à 1,6 In pour les fusibles >16 A, donc la canalisation doit être dimensionnée pour ce courant.
on emploi le coefficient k3 pour surdimensionné le courant Iz, c’est à dire :
pour les fusibles <16 A , k3 = 1,31 , donc Iz = 1,31 x In
pour les fusibles >16 A , k3 = 1,1 , donc Iz = 1,1 x In
voir :Courants et temps conventionnels fusibles type «gG» et «gM» (Tableau 2 de la norme CEI 60269-1)_GEI page H7.pdf
http://www.electrical-installation.org/ ... pdf#page=7
revoir les formules :
I2 = 1,9 x In pour les fusibles < 16 A
I2 = 1,6 x In pour les fusibles > 16 A
I2 = 1,45 x In pour les disjoncteurs modulaires domestiques In < 125 A
I2 = 1,3 x In pour les disjoncteurs industriels In < 63 A
I2 = 1,25 x In pour les disjoncteurs industriels In > 63 A
voir :
annexe 8_protection contre les surcharges d'une canalisation
http://sitelec.org/download_page.php?fi ... nnexe8.pdf
I admissible canalisations_protection contre les surcharges_page 19_beaussy
http://www.cjoint.com/13au/CHsr0w7zvaz_ ... df#page=19
pour les disjoncteurs
le déclenchement de la protection contre les surcharges est égal à 1,45 In
aucun surdimensionnement n’est requis ( k3 = 1 )
voir les Courbes de déclenchement Disjoncteurs modulaires schneider page A338.htm
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... &page=A338
pour le déclencheurs micrologic
protection contre les surcharges - long retard (L) _déclencheurs NSX100 à 250_page A67
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=A67
http://www.schneider-electric.fr/docume ... BAP067.pdf
voir pour information
complément technique distribution électrique BT 2012-maj Mai2014 pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... re/GBA.pdf
voir exemple calcul I2
Protection de surcharge câble_edfhelp
http://myreader.toile-libre.org/I2edfhelp.pdf
calcul section protection fusible_verification courant I2
http://myreader.toile-libre.org/cali2edfhelp.pdf
cordialement
pericles
parce que la protection contre les surcharges se déclenche :
- à 1,6 In ou 1,9 In pour les fusibles
- à 1,45 In pour les disjoncteur modulaires
donc, il faut que la canalisation supporte le courant de surcharge.
rappel : la canalisation supporte 1,45 Iz → voir le diagramme http://www.casimages.com/i/170426101924548085.png.html
pour les fusibles
le déclenchement de la protection contre les surcharges est égal à 1,6 In pour les fusibles >16 A, donc la canalisation doit être dimensionnée pour ce courant.
on emploi le coefficient k3 pour surdimensionné le courant Iz, c’est à dire :
pour les fusibles <16 A , k3 = 1,31 , donc Iz = 1,31 x In
pour les fusibles >16 A , k3 = 1,1 , donc Iz = 1,1 x In
voir :Courants et temps conventionnels fusibles type «gG» et «gM» (Tableau 2 de la norme CEI 60269-1)_GEI page H7.pdf
http://www.electrical-installation.org/ ... pdf#page=7
revoir les formules :
I2 = 1,9 x In pour les fusibles < 16 A
I2 = 1,6 x In pour les fusibles > 16 A
I2 = 1,45 x In pour les disjoncteurs modulaires domestiques In < 125 A
I2 = 1,3 x In pour les disjoncteurs industriels In < 63 A
I2 = 1,25 x In pour les disjoncteurs industriels In > 63 A
voir :
annexe 8_protection contre les surcharges d'une canalisation
http://sitelec.org/download_page.php?fi ... nnexe8.pdf
I admissible canalisations_protection contre les surcharges_page 19_beaussy
http://www.cjoint.com/13au/CHsr0w7zvaz_ ... df#page=19
pour les disjoncteurs
le déclenchement de la protection contre les surcharges est égal à 1,45 In
aucun surdimensionnement n’est requis ( k3 = 1 )
voir les Courbes de déclenchement Disjoncteurs modulaires schneider page A338.htm
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... &page=A338
pour le déclencheurs micrologic
protection contre les surcharges - long retard (L) _déclencheurs NSX100 à 250_page A67
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=A67
http://www.schneider-electric.fr/docume ... BAP067.pdf
voir pour information
complément technique distribution électrique BT 2012-maj Mai2014 pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... re/GBA.pdf
voir exemple calcul I2
Protection de surcharge câble_edfhelp
http://myreader.toile-libre.org/I2edfhelp.pdf
calcul section protection fusible_verification courant I2
http://myreader.toile-libre.org/cali2edfhelp.pdf
cordialement
pericles
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Re: Protection de surcharge câble
Bonjour,
Car Iz c'est le courant que peut supporter indéfiniment le câble,on autorise un dépassement en courant pour des durées de temps limitées
pour éviter les déclenchement intempestif et/ou de surdimensionner le câble
bav,
Car Iz c'est le courant que peut supporter indéfiniment le câble,on autorise un dépassement en courant pour des durées de temps limitées
pour éviter les déclenchement intempestif et/ou de surdimensionner le câble