Protection de surcharge câble

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Protection de surcharge câble

Message par edfhelp »

bonjour,

J’aurai deux questions à vous poser :

-Norme C15-105-

Pour la protection contre le surcharges I2 < ou égal à 1.45 Iz

Avec
I2 : Courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps conventionnel

Iz : Courant admissible dans la canalisation, compte tenu des facteurs de correction éventuels

1-1-Pourquoi peut-on admettre une surcharge jusqu’à 1.45 Iz et pas tout simplement jusqu’à Iz ?


bonne journée
pericles
Expert
Expert
Messages : 1167
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Protection de surcharge câble

Message par pericles »

bonjour,
parce que la protection contre les surcharges se déclenche :
- à 1,6 In ou 1,9 In pour les fusibles
- à 1,45 In pour les disjoncteur modulaires
donc, il faut que la canalisation supporte le courant de surcharge.
rappel : la canalisation supporte 1,45 Iz → voir le diagramme http://www.casimages.com/i/170426101924548085.png.html

pour les fusibles
le déclenchement de la protection contre les surcharges est égal à 1,6 In pour les fusibles >16 A, donc la canalisation doit être dimensionnée pour ce courant.
on emploi le coefficient k3 pour surdimensionné le courant Iz, c’est à dire :
pour les fusibles <16 A , k3 = 1,31 , donc Iz = 1,31 x In
pour les fusibles >16 A , k3 = 1,1 , donc Iz = 1,1 x In
voir :Courants et temps conventionnels fusibles type «gG» et «gM» (Tableau 2 de la norme CEI 60269-1)_GEI page H7.pdf
http://www.electrical-installation.org/ ... pdf#page=7

revoir les formules :
I2 = 1,9 x In pour les fusibles < 16 A
I2 = 1,6 x In pour les fusibles > 16 A
I2 = 1,45 x In pour les disjoncteurs modulaires domestiques In < 125 A
I2 = 1,3 x In pour les disjoncteurs industriels In < 63 A
I2 = 1,25 x In pour les disjoncteurs industriels In > 63 A
voir :
annexe 8_protection contre les surcharges d'une canalisation
http://sitelec.org/download_page.php?fi ... nnexe8.pdf
I admissible canalisations_protection contre les surcharges_page 19_beaussy
http://www.cjoint.com/13au/CHsr0w7zvaz_ ... df#page=19

pour les disjoncteurs
le déclenchement de la protection contre les surcharges est égal à 1,45 In
aucun surdimensionnement n’est requis ( k3 = 1 )
voir les Courbes de déclenchement Disjoncteurs modulaires schneider page A338.htm
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... &page=A338

pour le déclencheurs micrologic
protection contre les surcharges - long retard (L) _déclencheurs NSX100 à 250_page A67
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=A67
http://www.schneider-electric.fr/docume ... BAP067.pdf

voir pour information
complément technique distribution électrique BT 2012-maj Mai2014 pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... re/GBA.pdf

voir exemple calcul I2
Protection de surcharge câble_edfhelp
http://myreader.toile-libre.org/I2edfhelp.pdf

calcul section protection fusible_verification courant I2
http://myreader.toile-libre.org/cali2edfhelp.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
mortevielle
De passage
De passage
Messages : 87
Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
Contact :

Re: Protection de surcharge câble

Message par mortevielle »

Bonjour,

Car Iz c'est le courant que peut supporter indéfiniment le câble,on autorise un dépassement en courant pour des durées de temps limitées
pour éviter les déclenchement intempestif et/ou de surdimensionner le câble

bav,
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités