Page 1 sur 1
DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Posté : ven. 21 avr. 2017 16:06
par Emine
Bonjour
Existe-t-il des DDR Bipolaire ou tripolaire malgré La protection différentielle repose sur la comparaison du courant entrant dans le DDR (Phase) et le courant sortant du DDR (Neutre) ?
Cordialement.
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Posté : ven. 21 avr. 2017 18:19
par RFco
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Posté : ven. 21 avr. 2017 21:00
par Carminas
Bonsoir
Il existe :
- des bipolaires qu'on utilise pour les circuits mono et qui comparent phase et neutre
- des tetrapolaires qu'on utilise pour les circuits tri et tetra et qui comportent les 3 phases (avec leur décalage à 120°) et le neutre. Pur un circuit tri, le courant dans le neutre est nul.
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Posté : ven. 21 avr. 2017 21:36
par pericles
bonsoir à tous,
le lien que vous citez,
http://electrotoile.eu/dispositif_differentiel_ddr.php
"La valeur du courant entrant (phase) est égale à celle du courant entrant sortant (neutre). "
ne concerne que le disjoncteur différentiel P+N ou le bipolaire utilise entre phase et neutre.
bien sur, il existe des disjoncteur différentiel bipolaires et tripolaires, ou des bloc différentiels adaptables aux disjoncteurs, voir les liens ci-après
Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection tête de groupe
http://ecatalogue.legrand.fr/PROTECTION ... pe:32.html
Bipolaires 230/400 V~ - Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection tête de groupe
http://ecatalogue.legrand.fr/PROTECTION ... laires-230
Tripolaires 400 V~ - Blocs différentiels adaptables DX³ - pour disjoncteurs 1 module/pôle - protection des départs
http://ecatalogue.legrand.fr/PROTECTION ... ripolaires
pour information voir : Les protections différentielles en basse tension
Principe
Cahier Technique Schneider Electric n°114 / p.11
http://www2.schneider-electric.com/docu ... df#page=13
cordialement
pericles
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Posté : sam. 22 avr. 2017 22:28
par Emine
Bonjour à tous
Merci pour les réponses , mais quel est le principe de fonctionnement des DDR Bipolaire (2phases) et tipolaire (3phases) , puisque il n'y a pas le neutre , le DDR va comparer quoi avec quoi ?
Cordialement
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Posté : sam. 22 avr. 2017 22:53
par RFco
Hello
il va comparer entrant et sortant
le neutre n'est qu'un artifice
@+
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Posté : dim. 23 avr. 2017 10:37
par Candela
Bonjour,
Emine a écrit :
Merci pour les réponses , mais quel est le principe de fonctionnement des DDR Bipolaire (2phases) et tipolaire (3phases) , puisque il n'y a pas le neutre , le DDR va comparer quoi avec quoi ?
Les DDR utilisent une mesure par tore traversé par l'ensemble des conducteurs actifs. Il réalise donc la somme vectorielle des courants, et selon la transformation de Fortescue*, les courants directs et inverses s'annulent et il ne reste que la composante homopolaire 3 Io.
Dans le cas de circuits monophasés, on peut dire en effet que "l'on compare ce qui entre et ce qui sort"** alors que dans les circuits bi et triphasés intervient cette notion de somme vectorielle.
Cordialement
*Voir
ce document si vous souhaitez approfondir ce sujet
**comme il ne peut y avoir de déséquilibre on se retrouve avec 2 vecteurs colinéaires de sens opposés (si absence de fuite), ou avec 3 vecteurs colinéaires (Io en plus en cas de défaut).
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Posté : dim. 23 avr. 2017 10:44
par Carminas
Et en complément petits dessins empruntés à Promotelec, pour comprendre le fonctionnement interne en mono et en tri
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Posté : lun. 24 avr. 2017 21:30
par Emine
Merci