DDR Bipolaire , Tripolaire ????
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Bonsoir
Il existe :
- des bipolaires qu'on utilise pour les circuits mono et qui comparent phase et neutre
- des tetrapolaires qu'on utilise pour les circuits tri et tetra et qui comportent les 3 phases (avec leur décalage à 120°) et le neutre. Pur un circuit tri, le courant dans le neutre est nul.
Il existe :
- des bipolaires qu'on utilise pour les circuits mono et qui comparent phase et neutre
- des tetrapolaires qu'on utilise pour les circuits tri et tetra et qui comportent les 3 phases (avec leur décalage à 120°) et le neutre. Pur un circuit tri, le courant dans le neutre est nul.
Carminas
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
bonsoir à tous,
le lien que vous citez, http://electrotoile.eu/dispositif_differentiel_ddr.php
"La valeur du courant entrant (phase) est égale à celle du courant entrant sortant (neutre). "
ne concerne que le disjoncteur différentiel P+N ou le bipolaire utilise entre phase et neutre.
bien sur, il existe des disjoncteur différentiel bipolaires et tripolaires, ou des bloc différentiels adaptables aux disjoncteurs, voir les liens ci-après
Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection tête de groupe
http://ecatalogue.legrand.fr/PROTECTION ... pe:32.html
Bipolaires 230/400 V~ - Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection tête de groupe
http://ecatalogue.legrand.fr/PROTECTION ... laires-230
Tripolaires 400 V~ - Blocs différentiels adaptables DX³ - pour disjoncteurs 1 module/pôle - protection des départs
http://ecatalogue.legrand.fr/PROTECTION ... ripolaires
pour information voir : Les protections différentielles en basse tension
Principe
Cahier Technique Schneider Electric n°114 / p.11
http://www2.schneider-electric.com/docu ... df#page=13
cordialement
pericles
le lien que vous citez, http://electrotoile.eu/dispositif_differentiel_ddr.php
"La valeur du courant entrant (phase) est égale à celle du courant entrant sortant (neutre). "
ne concerne que le disjoncteur différentiel P+N ou le bipolaire utilise entre phase et neutre.
bien sur, il existe des disjoncteur différentiel bipolaires et tripolaires, ou des bloc différentiels adaptables aux disjoncteurs, voir les liens ci-après
Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection tête de groupe
http://ecatalogue.legrand.fr/PROTECTION ... pe:32.html
Bipolaires 230/400 V~ - Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection tête de groupe
http://ecatalogue.legrand.fr/PROTECTION ... laires-230
Tripolaires 400 V~ - Blocs différentiels adaptables DX³ - pour disjoncteurs 1 module/pôle - protection des départs
http://ecatalogue.legrand.fr/PROTECTION ... ripolaires
pour information voir : Les protections différentielles en basse tension
Principe
Cahier Technique Schneider Electric n°114 / p.11
http://www2.schneider-electric.com/docu ... df#page=13
cordialement
pericles
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Bonjour à tous
Merci pour les réponses , mais quel est le principe de fonctionnement des DDR Bipolaire (2phases) et tipolaire (3phases) , puisque il n'y a pas le neutre , le DDR va comparer quoi avec quoi ?
Cordialement
Merci pour les réponses , mais quel est le principe de fonctionnement des DDR Bipolaire (2phases) et tipolaire (3phases) , puisque il n'y a pas le neutre , le DDR va comparer quoi avec quoi ?
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Hello
il va comparer entrant et sortant
le neutre n'est qu'un artifice
@+
il va comparer entrant et sortant
le neutre n'est qu'un artifice
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Bonjour,
Dans le cas de circuits monophasés, on peut dire en effet que "l'on compare ce qui entre et ce qui sort"** alors que dans les circuits bi et triphasés intervient cette notion de somme vectorielle.
Cordialement
*Voir ce document si vous souhaitez approfondir ce sujet
**comme il ne peut y avoir de déséquilibre on se retrouve avec 2 vecteurs colinéaires de sens opposés (si absence de fuite), ou avec 3 vecteurs colinéaires (Io en plus en cas de défaut).
Les DDR utilisent une mesure par tore traversé par l'ensemble des conducteurs actifs. Il réalise donc la somme vectorielle des courants, et selon la transformation de Fortescue*, les courants directs et inverses s'annulent et il ne reste que la composante homopolaire 3 Io.Emine a écrit :
Merci pour les réponses , mais quel est le principe de fonctionnement des DDR Bipolaire (2phases) et tipolaire (3phases) , puisque il n'y a pas le neutre , le DDR va comparer quoi avec quoi ?
Dans le cas de circuits monophasés, on peut dire en effet que "l'on compare ce qui entre et ce qui sort"** alors que dans les circuits bi et triphasés intervient cette notion de somme vectorielle.
Cordialement
*Voir ce document si vous souhaitez approfondir ce sujet
**comme il ne peut y avoir de déséquilibre on se retrouve avec 2 vecteurs colinéaires de sens opposés (si absence de fuite), ou avec 3 vecteurs colinéaires (Io en plus en cas de défaut).
Re: DDR Bipolaire , Tripolaire ????
Et en complément petits dessins empruntés à Promotelec, pour comprendre le fonctionnement interne en mono et en tri