Bonjour les spécialistes,
Petite question concernant les plafonds coupe-feu 1 heure. Est-il autoriser d'installer un luminaire "encastré" dans un plafond CF1H ? Et quels sont les locaux nécessitant des plafond CF (1H ou 2h) ?
Local technique (armoires, serveurs, chaufferie ..), les locaux à risques BE2 et BE3 et ??. Il existe d'autres type de locaux nécessitant des équipements coupe-feu (plafond, cloison) ?
Par avance, merci.
Plafonds coupe-feu, quand
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Plafonds coupe-feu, quand
Bonjour,
Non si on pose des lumianires encastrés dans un plafond CF, on est plus CF. Donc que de la pose en saillie.
Concernant les locaux, il faut se référer au règlement de sécurité incendie. Mais vaut mieux voir avoir l'archi du chantier, dans la notice de sécurité ou permis pour connaitre les locaux sujet au cloisonnement CF.
Cdlt
Non si on pose des lumianires encastrés dans un plafond CF, on est plus CF. Donc que de la pose en saillie.
Concernant les locaux, il faut se référer au règlement de sécurité incendie. Mais vaut mieux voir avoir l'archi du chantier, dans la notice de sécurité ou permis pour connaitre les locaux sujet au cloisonnement CF.
Cdlt